По умолчанию Технологические процессы в строительстве

Тест по технологии
Вложения
Тип файла: docx Технологические процессы в строительстве 1-11.docx (714.1 Кб, 1144 просмотров)
Nargizz вне форума   Ответить с цитированием
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Diamm (13.05.2015), elya82 (02.10.2016), Katerina83 (04.09.2013), llv88 (31.12.2013), mx31031983 (18.08.2015), nadinsel (02.10.2014), nastiy84 (06.05.2014), rosart (28.09.2013), Viktoria (14.04.2013), yashyr (23.04.2013), Вадос (05.05.2014), екатерина власова (15.08.2014), Екатерина Русяева (02.12.2014), Иришка (15.04.2014), КРЯБЛИН (25.04.2013), Мария Попенко (18.04.2016), миф (08.11.2014), Сергей-65 (18.04.2013), Шустрый (15.11.2014), Ярославна0 (29.08.2014)
Старый 28.09.2013, 18:14   #2
rosart
Новичок
 
Регистрация: 18.08.2013
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 4
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Спасибо
rosart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 23:02   #3
kross
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 19
Сказал спасибо: 0
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Привет.

Что-то не открывается (
kross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 15:05   #4
Xpyma
Местный
 
Аватар для Xpyma
 
Регистрация: 03.08.2013
Сообщений: 763
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 656 раз(а) в 345 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kross Посмотреть сообщение
Что-то не открывается (
У меня все открылось, попробуйте так, я пересохранила файлы Nargizz.
Вложения
Тип файла: docx Технологические процессы в строительстве 1-11.docx (710.2 Кб, 308 просмотров)
Xpyma вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Bananas_69 (15.05.2016), Екатерина Русяева (02.12.2014), миф (08.11.2014)
Старый 15.11.2014, 12:43   #5
Шустрый
Заблокирован
 
Регистрация: 07.01.2013
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию

МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ ТЕ ВОПРОСЫ В КАКИХ БЫЛИ ОШИБКИ?
Шустрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 14:54   #6
Awakening
Новичок
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 4
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Технологические процессы в строительстве

Раздел 1:

1.Пооперационным контролем называется: - проверка выполнения каждой операции
2.Как осуществляется допуск на производство особо опасных работ? - по наряду-допуску
3.Строительный процесс, в ходе которого обеспечивают доставку материальных и технических средств к местам производства работ, называется: - транспортным процессом
4.Тарифной сеткой называется: - шкала, устанавливающая соотношение в уровне заработной платы между рабочими различной квалификации
5.Затраты труда на выполнение строительных процессов измеряются: - количеством рабочего времени, выраженного в человеко-днях или человеко-часах
6.Часть здания или сооружения, в пределах которой повторяются одинаковые комплексы строительных процессов, выполняемые каждый в отдельности определенное и равное время, называется: - захватка
7.Изучение строительных процессов и разработка на базе этого научно обоснованных норм расхода времени на единицу продукции и норм выработки рабочих, называется: - техническое нормирование
8.Группа из нескольких рабочих разной квалификации, число которых должно соответствовать виду и характеру выполняемых работ, называется: - звено
9.За организацию и проведение мероприятий по технике безопасности на строительной площадке отвечает: - главный инженер
10.Авторский надзор за соблюдением проектных решений и качества строительно-монтажных работ осуществляет: - проектная организация
11. Организационно неделимый и технологически однородный (элементарный) строительный процесс - это: - рабочая операция
12.Пространство на строящемся объекте, занимаемое бригадой вместе с механизмами, приспособлениями и материалами, необходимыми для обеспечения при выполнении строительных работ наивысшей производительности, называется: - фронт работ
13.При техническом нормировании нормы получаются: - путем периодически проводимых хронометражных наблюдений за строительными процессами и рабочими операциями, их анализа и сравнения
14.Метод контроля качества строительно-монтажных работ, при котором определяются прочностные, влажностные, деформативные и др. характеристики материалов, называется: - механическим
15.Квалификация рабочего определяется: - разрядом
16.Подготовительные процессы предшествуют: - монтажно-укладочным процессам
17.Количество доброкачественной продукции, которое должен выработать рабочий соответствующей профессии, специальности и квалификации в условиях правильной организации производства труда за единицу времени, называется: - нормой выработки
18.Скрытые работы принимает: - комиссия
19.Акты на скрытые работы составляют: - при приемке работ, которые оказываются скрытыми при выполнении последующих работ
20.Совокупность мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, называется: - охрана труда и техника безопасности

Раздел 2:

1. Отрезок времени между началом первого и завершающего частного потока, называется периодом: - развертывания потока
2. Последовательное выполнение одного процесса на различных захватках называется: - частным потоком
3. Критерий трудовых затрат определяется по формуле: - Кp= Rmax/Rcp
4. При каком методе производства работ максимальная продолжительность выполнения работ: - последовательном
5. Для оценки равномерности потока используют: - критерии трудовых затрат
6. Технологическая карта состоит из: - четырех разделов
7. Проект организации строительства должны разрабатывать: - генеральная подрядная организация или по ее заданию другая проектная организация
8. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте производства работ, устанавливаются: - подрядной строительно-монтажной организацией
9. Типовые технологические карты применяются при: - строительстве типовых и многократно повторяющихся зданий и сооружений
10. Зачем необходима привязка типовой технологической карты к конкретным условиям работы? - в связи с уточнением объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материальных ресурсах
11. Во втором разделе технологической карты рассматривается: - организация и технология строительного процесса
12. Чем ближе критерий трудовых затрат к единице тем больше период: - установившегося потока
13. Перерыв с целью подготовки рабочих мест для следующего процесса называется: - организационным
14. Поток, в котором все составляющие потоки имеют единый ритм, т. е. одинаковую продолжительность работы на всех захватках, называется: -равноритмичным
15. При каком методе производства работ максимальный уровень потребления ресурсов (рабочих кадров, строительных механизмов, материалов): - параллельном
16. Время выполнения одного монтажного процесса на одной захватке называется: - ритмом потока
17. Метод производства работ, при котором все работы, все монтажные процессы ведутся сначала на одной захватке, затем на второй, третьей и т. п., называется: - поточным
18. Какая зависимость называется основной закономерностью потока? - T = tш (n+m-1)
19. Документ технологии строительного производства, регламентирующий последовательность и режимы выполнения строительного процесса, называется: - технологической картой
20. Какая из длин определяет положение детали трубопровода по отношению к другой смежной детали или оборудованию? - строительная

Раздел 3:

1. Обычно строительно-монтажные работы ведутся в: - три цикла
2. Монтажная длина детали отличается от строительной длины на величину: - скида
3. Расстояние между осью соединительной части или арматуры и торцом ввернутой в нее детали трубопровода, называется: - скид
4. Каким документом оформляются испытания инженерных систем на прочность и плотность? - актом на скрытые работы
5. Дефекты, обнаруженные при эксплуатации инженерных сетей, устраняет за свой счет: - монтажная организация
6. Гарантийный срок по системе отопления составляет: - один отопительный сезон
7. Габаритная длина детали без соединительных частей и арматуры называется: - монтажная
8. У каких деталей трубопроводов монтажная и заготовительная длины равны? – у прямых деталей
9. Приемка санитарно-технических систем в эксплуатацию оформляется: - актом

Раздел 4:

1. Сварка труб встык с разной толщиной стенок допускается при условии, если разность толщин не превышает: - 10 % от толщины более тонкой стенки трубы
2. При изготовлении резьбы методом накатки на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до: - 10 % по всей длине резьбы
3. При пневматическом методе испытания на герметичность узлы трубопровода заполняют воздухом с избыточным давлением: - 1,5 кгс/см2
4. При гидростатическом методе испытания узлы заполняют водой с температурой не ниже: - 5град С
5. Отклонение плоскости фланца от перпендикуляра по отношению к оси трубы допускается в пределах до: - 1 % наружного диаметра фланца, но не более 2 мм
6. Гибку труб наматыванием применяют для трубопроводов диаметром до: - 426 мм
7. При газовой сварке трубопроводов снимают фаски по углом: - 40-45 °
8. Какой из методов технологии заготовительного производства регламентирует строгую последовательность выполнения технологических операций и время выполнения каждой операции? – конвейерный
9. Сварка элементов, предназначенных для работы под давлением, без соблюдения специальных условий должна производиться при температуре наружного воздуха не ниже: - 0град С
10. Торцы труб должны иметь фаски под углом 30-50 град. при толщине стенки трубы: - свыше 4 мм
11. Холодная гибка применяется для труб диаметром: - до 159 мм
12. Для уплотнения фланцевых соединений при транспортировке пара или воды с температурой выше 100 °С используют: - паронит
13. При пневматическом методе испытаний на герметичность узлы трубопроводов выдерживают под избыточным давлением не менее: - 30 с
14. Соединение труб на клею применяют: - при монтаже трубопроводов наружным диаметром до 133 мм, работающих при давлении до 1 МПа, рабочей температуре – 60-90 °С, транспортирующих различные среды, к которым химически стоек клей
15. При пневматическом методе испытаний на герметичность узлы трубопроводов заполняют воздухом с избыточным давлением: - 0,15 Мпа
16. Лента ФУМ применяется для уплотнения резьбовых соединений при температуре транспортируемой среды: - до 200 °С
17. Смещение кромок труб при стыковке не должно превышать: - 10-15 % толщины стенки трубы
18. На резьбе допускается соединять стальные трубы диаметром до: - 70 мм
19. Короткая резьба короче половины муфты на величину равную: - половине скида
20. Разъемное резьбовое соединение может быть выполнено при помощи: - сгона

Раздел 5:

1. При пуске системы отопления заполнение должно осуществляться: - одновременно через подающую и обратную магистрали
2. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять: - 5-10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя
3. Магистральные трубопроводы водяных систем отопления прокладываются с уклоном не менее: - 0,002
4. При регулировании систем отопления температуру воздуха замеряют: - на уровне 1,5 м от пола и на расстоянии 1 м от наружных стен
5. Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали на расстояние более чем на: - 2 мм на 1 м длины
6. При диаметре трубы до 32 мм расстояние от поверхности облицовки стены до оси неизолированного стояка должно составлять: - 35 – 55 мм
7. Отклонение от проекта по высоте этажа между отметками чистых полов возможно в следующих пределах: - ± 15 мм
8. Какое количество трубодержателей устанавливают на стояке при высоте этажа менее 3 м? – ни одного
9. Радиаторы всех типов следует устанавливать от пола на расстоянии не менее: - 60 мм
10. Гидравлические испытания системы отопления оформляются: - актом
11. При пуске системы отопления в зимнее время температуру теплоносителя следует принимать не ниже: - 50 ° С
12. Система водяного отопления считается выдержавшей испытание в течение: - 5 мин. падение давления по манометру не превышает 0,02 Мпа
13. Системы парового отопления с рабочим давлением до 0,7 кгс/см2 испытывают гидравлическим давлением, равным: - 2,5 кгс/см2 в нижней точке системы
14. Системы водяного отопления испытывают гидравлическим давлением, которое превышает рабочее в: - 1,5 раза
15. Отклонение осей отверстий в перекрытиях от общей вертикальной оси, проходящей через ось стояков, возможно в следующих пределах: - ± 10 мм
16. Магистральные трубопроводы диаметром свыше 50 мм соединяются: - только на сварке
17. Количество кронштейнов для крепления отопительных приборов на 1 м2 поверхности нагрева должно быть: - 1шт.
18. Основная цель регулирования системы отопления: - обеспечение расчетной температуры внутреннего воздуха в помещении
19. В местах пересечения трубопроводов с перекрытиями устанавливают гильзы выше отметки чистого пола: - на 20-30 мм
20. Радиаторы всех типов устанавливают от поверхности штукатурки стены на расстоянии не менее: - 25 мм

Раздел 6:

1. Скрубберы монтируют в помещениях с температурой внутреннего воздуха: - +5 °С
2. Температура подшипников электродвигателя вентилятора во время обкатки не должна превышать: - +85 °С
3. В особо опасных местах (с точки зрения возможности поражения электротоком) необходимо работать с электроинструментом с напряжением питания не более: - 42 В
4. Леса и подмости высотой до 4 м принимает в эксплуатацию: - производитель работ
5. Приемка систем вентиляции в эксплуатацию осуществляется: - актом
6. При монтаже вертикальных воздуховодов отклонение воздуховодов от вертикали не должно превышать: - 2 мм на 1 м длины воздуховода
7. Монтаж приточных вентиляционных камер начинают с: - разметки местоположения электродвигателя и вентилятора
8. По объему воздуха, проходящего через головные участки воздуховодов общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха, допускается отклонение: - 10 %
9. Бесфланцевое бандажное соединение применяется для круглых воздуховодов диаметром: - от 100 до 630 мм
10. Всасывающее отверстие вентилятора, не присоединенное к воздуховоду, необходимо защищать металлической сеткой с размером ячейки не более: - 70Х70 мм
11. При какой массе перемещаемого груза необходимо использовать грузоподъемные механизмы? - более 50 кг
12. При изготовлении воздуховодов стальные листы сваривают встык при толщине: - 2 мм
13. В каком документе указываются технические данные вентиляционной установки; результаты технических испытаний и проверки на санитарно-гигиенический эффект; должностное лицо, ответственное за работу установки? - в паспорте установки
14. В особо опасных местах следует применять освещение с напряжением: - не более 12 В
15. Основная цель наладочных работ: - обеспечение проектных параметров
16. Величина подсоса и утечки воздуха в воздуховодах или других элементах системы при длине до 50 м не должна превышать: - 10 %
17. Крепления вертикальных металлических воздуховодов следует устанавливать одно от другого на расстоянии не более: - 4 м
18. Верхолазными считаются работы, которые выполняются на высоте: - 5 м от поверхности грунта
19. Работа производится на высоте, если настил или подмости расположены от поверхности земли или перекрытия выше: - 1,3 м
20. Качественное регулирование систем вентиляции достигается: - путем изменения частоты вращения рабочего колеса вентилятора или заменой вентилятора

Раздел 7:

1. Газопроводы низкого давления в жилых, общественных зданиях и коммунально-бытовых объектах испытывают на прочность давлением: - 0,1 Мпа
2. Расстояние от отдельно стоящих баллонов до газовых и нагревательных приборов отопления должно составлять не менее: - 1 м
3. Ввод газопровода устраивают: - в нежилых помещениях, доступных для осмотра
4. Резьбовые соединения на газопроводах допускается устанавливать: - в местах установки отключающей, запорной, регулирующей арматуры и приборов
5. Газопроводы, транспортирующие влажный газ, допускается прокладывать без изоляции при температуре воздуха в помещении: - не ниже 3 °С
6. Смонтированные газопроводы подвергают: - пневматическим
7. При параллельной прокладке газопровода с открытым электропроводом расстояние между ними (в свету) должно быть не менее: - 100 мм
8. Каким документом разрешается пуск систем газоснабжения в эксплуатацию? - актом приемочной комиссии
9. В местах выхода газопровода из пола следует предусматривать футляры, концы которых должны выступать над полом не менее - 3 см.
10. При каком давлении запрещается отбирать сжиженный газ из баллона? - ниже 0,05 Мпа
11. Расстояние от отдельно стоящих баллонов сжиженного газа до источников тепла с открытым огнем должно быть не менее: - 5 м
12. Утвержденный и согласованный в установленном порядке проект систем внутреннего газооборудования действителен в течение: - 24 мес.
13. Газопроводы испытывают: - воздухом
14. В помещениях промышленных и коммунальных предприятий, а также отопительных и производственных котельных газопроводы испытывают на плотность в течение: - 60 мин.
15. Газопроводы низкого давления в жилых, общественных зданиях и коммунально-бытовых объектах считается выдержавшим испытание на плотность, если падение давления в течение 5 мин. не превысило: - 20 мм вод. ст.
16. Какие газопроводы запрещается прокладывать по наружным стенам? - трубопроводы сжиженного газа
17. Максимально допустимая температура стенки баллона со сжиженным газом: - 45 °С
18. Стояки необходимо прокладывать вертикально, отклонение не должно превышать: - 2 мм на 1 м длины
19. Каким видом сварки можно соединять трубы при монтаже внутренних систем газоснабжения? -всеми видами сварки
20. В местах прохода людей газопровод прокладывают на высоте не менее: - 2,2 м

Раздел 8

1. Газопроводы диаметром свыше 40 мм крепятся к строительным конструкциям: - опорами и кронштейнами
2. При бесканальной прокладке основание под трубы и дренаж выполняется из песка с коэффициентом фильтрации не менее: - 20 м/сут.
3. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением, равным: - 1,25 от рабочего
4.Принятые в эксплуатацию наружные газовые сети и сооружения могут находиться без газа не более: - 6 мес.
5. Трубофильтры попутного дренажа прокладывают с уклоном: - не менее 0,003
6. Приямки в траншеях отрывают для: - сварки неповоротных стыков
7. При необходимости работы людей между наружными гранями конструкции канала и вертикальными стенками траншеи должны составлять не менее: - 0,7 м
8. При гидравлических испытаниях тепловых сетей в подающем трубопроводе должно быть не менее: - 16 кгс/см2
9. При гидравлических испытаниях тепловых сетей контроль давления ведут манометрами классом точности не ниже: - 1,5
10. Время выдержки газопровода диаметром до 300 мм, наполненного воздуха, перед испытаниями составляет: - 6 ч.
11. Проверке сплошности сварных соединений трубопроводов физическими методами контроля подвергаются: - 3 % от общего числа сварных стыков, выполненных каждым сварщиком
12. Длина испытываемых участков газопроводов диметром более 400 мм не должна превышать: - 6 км
13. При сейсмичности до 8 баллов бесканальная прокладка применяется для труб диаметром до: - 500 мм
14. При устройстве попутного дренажа диаметр применяемых дренажных труб должен составлять не менее: - 150 мм
15. Газопровод считается выдержавшим испытание, если фактическое падение давления: - не превышает рассчитанную величину
16. Предел прочности металла шва и сварного соединения должен быть не ниже: - допускаемого для металла труб
17. Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся в течение: - 10 мин.
18. Пневматические испытания допускается производить: -при отсутствии воды, при отрицательных температурах наружного воздуха
19.Температура воды при гидравлических испытаниях тепловых сетей должна быть не ниже: -5°С
20. Попутный дренаж устраивают с двух сторон от трубопроводов тепловых сетей при диаметре труб более: - 1000 мм

Раздел 9:

1. Пространство, в котором размещается экскаватор и производится выемка грунта, называется: - забоем
2. Многоковшовые траншейные экскаваторы применяют для разработки: - траншей значительной протяженности
3. При лобовой проходке экскаватор движется: - по оси выемки
4. По трудности разработки грунты разделены на: - 6 групп
5. Контрольное шурфование необходимо для: - определения местонахождения действующих подземных коммуникаций, проходящих вблизи с местом проведения земляных работ
6. При разработке траншеи с глубиной до 6 м целесообразно применять экскаватор с: -обратной лопатой
7. Разрыхление грунта в процессе разработки с увеличением объема и уменьшением плотности характеризуется коэффициентом: - первоначального разрыхления грунта
8.Породы, расположенные в верхних слоях земной коры и являющиеся объектом инженерно-строительной деятельности человека, называются: - грунтами
9. Способ прокола целесообразно применять для труб диаметром до: - 500 мм
10. Выемка называется котлованом, если соотношение длины к ширине: - не более 10:1
11. Наклонная боковая поверхность выемок и насыпей называется: - откосом
12. Ширину траншеи по дну и ее глубину определяют в зависимости от: - конструктивных особенностей сооружения и методов производства работ
13. Разработка грунта при шурфовании осуществляется: - вручную
14. Разницу между объемами выемки и насыпи называют: - балансом земляных масс
15. Без крепления боковых стенок допускается разрабатывать траншей глубиной до: - 5 м
16. Способ прокола основан на образовании отверстия за счет: - уплотнения грунта при вдавливании в него трубы с коническим наконечником
17. Крутизной откоса называется: - отношение глубины выемки к вертикальной проекции откоса
18. Машина, которая разрабатывает и перемещает грунт, называется: -землеройно-транспортной
19. Постоянными называются выемки, которые: - будут существовать в течение всего времени эксплуатации сооружения
20. Баланс земляных работ называется нулевым, если весь грунт: - добываемый при разработке выемки, укладывается без остатка в насыпь

Раздел 10:

1. Правильность установки каркаса котла проверяют путем: - замера диагоналей по низу и верху колонн и по положению опорных и обвязочных балок
2. Основное предназначение предохранительной арматуры: - защита трубопроводов и котлов от чрезмерного повышения давления, предотвращения движения потока теплоносителя в обратном направлении
3. Котельные агрегаты отопительно-производственных котельных установок условно разделяются на: - 5 групп
4. Щелочение котла применяют для: - очистки внутренних поверхностей котла
5. Испытание трубопроводов котельной манометрическим способом допускается производить: - если опорные конструкции не рассчитаны на заполнение трубопроводов водой
6. Водоуказательные приборы устанавливают, чтобы низший уровень воды в барабане был выше нижней видимой кромки стекла не менее чем на: - 25 мм
7. Испытательное гидростатическое давление для стальных трубопроводов с рабочим давлением 0,5 МПа и для трубопроводов с температурой нагрева стенки свыше 400 °С принимается: - 1,5Рраб, но не менее 0,2 Мпа
8. Паронит применяют: - для уплотнения фланцевых соединений
9. Испытание трубопроводов манометрическим методом производится: - воздухом или инертным газом
10. Освидетельствование пароперегревателей и экономайзеров производят в следующие сроки: - одновременно с котлом
11. Во время работы внутри барабана котла следует применять переносные лампы или фонари, имеющие напряжение не выше: - 12В
12. Комплексное опробование котельного оборудования проводят в течение: - 72 ч
13. Трубы в барабане котла закрепляются: - вальцовкой
14. При монтаже пылегазовоздуховодов отклонения по горизонтали вертикали не должны превышать: - 30 мм
15. Леса высотой до 4 м принимаются в работу: - прорабом
16. Результаты комплексного испытания котельного агрегата оформляется: - актом
17. Стальные дымовые трубы крепятся оттяжками, угол между которыми в плане должен составлять: - 120°
18. Подвесные леса могут быть приняты в эксплуатацию только после их испытания нагрузкой превышающей расчетную на: - 25%
19. Испытание трубопроводов гидравлическим способом необходимо производить при температуре воды выше: - 5 °С
20. При монтаже пылегазовоздуховодов фланцевые соединения уплотняют: - [/B]асбестовым шнуром или асбестовым картоном[/B]

Раздел 11:

1. Не допускается производить монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра: - более 15 м/с
2. Раствор с плотностью более 1500 кг/м3 называется: - тяжелым
3. Бетонная смесь с осадкой конуса от 2 до 12 см называется: -пластичной
4. Система перевязки швов кирпичной кладки - это: - порядок укладки кирпичей относительно друг друга
5. Подвижность бетонной смеси измеряется: - осадкой конуса в сантиметрах
6. Зазор между стеной и настилом подмостей не должен превышать: - 5 см
7. Средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки в пределах высоты этажа должна составлять: - 12 мм
8. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна превышать: -
9. По периметру здания устанавливают защитные козырьки при кладке стен: - более 7 м
10. Запрещается вести кладку наружных стен стоя на стене, при толщине стены до: - 0,75 м
11. Растворы для каменной кладки разделяют на марки по: - прочность на сжатие
12. Огнеупорным называется материал, который сохраняет физические и механические свойства в условиях длительного воздействия высоких температур более: - 1580 °С
13. Опалубка предназначена для: - придания конструкциям проектной формы, заданных размеров и положения в пространстве
14. Монтаж опалубки относится: - к монтажно-укладочным процессам
15. Процент воздуха в смеси ориентировочно уменьшает прочность бетона на: - 3-5 %
16. Высокоогнеупорные материалы имеют предел огнеупорности: - 1770-2000 °С
17. Огнеупорная кладка с толщиной шва не более 1 мм называется: - особо тщательной
18. Основная задача уплотнения бетонной смеси: - удаление воздуха и повышение прочности бетона
19. Изготовление арматурных каркасов относится к: - заготовительным процессам
20. Основное предназначение арматуры: - восприятие растягивающих, сжимающих и знакопеременных усилий в железобетонных конструкциях

Последний раз редактировалось Awakening; 21.03.2015 в 15:11.
Awakening вне форума   Ответить с цитированием
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Bela (11.08.2017), Diamm (13.05.2015), elya82 (02.10.2016), Gosha (30.06.2015), teran (28.04.2016), VVV85 (11.04.2015), Женька (17.04.2016), Маргошик (11.08.2015), Мария Попенко (18.04.2016), Пашуня (29.09.2016)
Старый 11.08.2015, 14:04   #7
Маргошик
Местный
 
Регистрация: 24.08.2013
Адрес: Параллельная реальность
Сообщений: 240
Сказал спасибо: 153
Поблагодарили 283 раз(а) в 99 сообщениях
По умолчанию

Совокупность специализированных потоков, совместной продукцией которых является законченное строительство зданий и сооружений, называется: объектным потоком

Последний раз редактировалось Маргошик; 11.08.2015 в 16:59.
Маргошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 15:35   #8
Маргошик
Местный
 
Регистрация: 24.08.2013
Адрес: Параллельная реальность
Сообщений: 240
Сказал спасибо: 153
Поблагодарили 283 раз(а) в 99 сообщениях
По умолчанию

Испытание трубопроводов котельной манометрическим способом допускается производить: при отрицательной температуре наружного воздуха

Добавлено через 1 минуту
Испытательное гидростатическое давление для стальных трубопроводов с рабочим давлением 0,5 МПа и для трубопроводов с температурой нагрева стенки свыше 400 °С принимается: 1,25Рраб, но не менее Рраб+0,3 МПа

Последний раз редактировалось Маргошик; 17.08.2015 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Маргошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 15:15   #9
Пашуня
Новичок
 
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 4
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Метод производства работ, при котором все работы, все монтажные процессы ведутся сначала на одной захватке, затем на второй, третьей и т. п., называется: - последовательным

Какая из длин определяет положение детали трубопровода по отношению к другой смежной детали или оборудованию? - строительная

Крутизной откоса называется: - отношение глубины выемки к горизонтальной проекции откоса

Последний раз редактировалось Пашуня; 29.09.2016 в 19:58.
Пашуня вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot