АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СВЯЗЬ (1)
Раздел 1 Автоматические системы тушения пожаров
Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками - горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью АУП должны быть оснащены ручным пуском (дистанционным и местным). Это справедливо для -Всех, кроме спринклерных Водяные и пенные АУП могут быть - спринклерные, дренчерные, спринклерно-дренчерные, роботизированные и АУП с принудительным пуском Проектирование систем и комплексов охранной и пожарно-охранной сигнализации должно проводиться - на основании технического задания, составленного и утвержденного в соответствии с требованиями действующей нормативной документации Для помещений с оборудованием с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать -автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара Группа умеренногорючих строительных материалов обозначается -Г2 Автоматические установки пожаротушения выполняют функции пожарной сигнализации. Это утверждение справедливо для -Для всех, кроме автономных АУП Установка пожаротушения по ГОСТ 12.2.047 - это -совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащих веществ Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ устанавливает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если -в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах -пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом Спринклерные установки водяного и пенного пожаротушения в зависимости от температуры воздуха в помещениях следует проектировать -водозаполненными -воздушными Добавлено через 25 минут Раздел 2 Автоматические системы обнаружения пожаров Сигнальная окраска на участках соединения трубопроводов с запорными и регулирующими устройствами выполняется -Красным цветом Извещатель, обнаруживающий пожар по их тепловому излучению, внесенному в его зону обнаружения, называется -Пассивным оптико-электронным охранно-пожарным Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять по сигналам от -пожарных извещателей установок пожарной сигнализации; побудительных систем; спринклерной АУП; датчиков технологического оборудования Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для -каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками На защищаемом предприятии должен быть предусмотрен запас модулей (неперезаряжаемых) и порошка для замены в установке, защищающей наибольшее помещение в размере -100%-ный запас Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя зависит от -класса пожара Запрещается применение установок объемного углекислотного пожаротушения -В помещениях с количество людей более 50 человек -в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей или распылителей должна выбираться по ГОСТ Р 51043 в зависимости от -температуры окружающей среды в зоне их расположения Установки пожаротушения тонкораспыленной водой применяются для - локального по поверхности тушения очагов пожара классов А, В -поверхностного по поверхности тушения очагов пожара классов А, В Подключать дренчерные завесы к питающим и распределительным трубопроводам спринклерных АУП для защиты дверных и технологических проемов через автоматическое или ручное запорное устройство -допускается Раздел 3 Централизованная система охранно-пожарной сигнализации Шлейф тревожный и охранный входной в ИСО «Орион» изображён на рисунке верно: -Рисунок где И1 находится посередине, а И2 в цепи (находится сверху рисунка) На каком рисунке название шлейфов пожарной сигнализации соответствует действительности в ИСО «Орион»: -рисунок где: слева адресно-пороговые извещатели, справа пороговые извещатели К какому классу пожаров относится возгорание в электроустановке? -Е Как называется разъем для подключения аналоговой видеокамеры? -BNC Какой пожарный извещатель необходимо использовать для обнаружения горения бензина? -Пламени Величина напряжения при смешанном (Последовательно-параллельном соединении) соединении аккумуляторов будет -U=3В Какой охранный извещатель создает объемную зону обнаружения? -ИК-пассивный оптико-электронный Величина тока при параллельном соединении элементов будет: -Сумме токов каждого элемента. Величина напряжения при последовательном соединении элементов будет: -U=4,5В Шлейф пожарный с двойной сработкой тепловых извещателей в ИСО «Орион» изображён на рисунке верно: - Сверху рисунка находится И1 и И2 Последний раз редактировалось Dimon5557; 21.04.2017 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: |
11.05.2017, 21:44 | #2 |
Новичок
Регистрация: 13.10.2015
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 0
Поблагодарили 42 раз(а) в 17 сообщениях
|
«АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СВЯЗЬ (2)»
Раздел 4 Противопожарная защита объектов модулями порошкового пожаротушения импульсного действия (МПП) Какие установки пожаротушения не используются при горении древесины? - Порошковые Установка аэрозольного тушения - Должна обеспечивать задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение на время, необходимое для полной остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, но не менее чем на 10 с. Рекомендуемое максимальное место установки ДРС от окна находится на расстоянии: - Не далее 1/3 от максимальной дальности, указанной в паспорте Расчет количества модулей порошкового пожаротушения должен осуществляться из условия -равномерного заполнения огнетушащим порошком защищаемого объема -равномерного орошения площади Какие провода нельзя прокладывать совместно в одной трубе или коробе: - Силовые с низковольтными Устройства дифференциальной защиты (УЗО) реагируют на: - Токи утечки Какое число тестовых очагов пожара всего существует? - 6 Для чего предназначены тестовые очаги пожара? - Для правильного выбора пожарных извещателей в зависимости от категории горючих хранящихся материалов на объекте Установки аэрозольного пожаротушения должны иметь - Автоматическое и дистанционное включение Изоляторы короткого замыкания используются для: -Для отключения части шлейфа, в котором произошло короткое замыкание Добавлено через 27 минут Раздел 5 Организация связи на пожаре Для концентрации внимания необходим объектив с углом обзора в: -3 градуса Какой пожарный извещатель обеспечивает наиболее гарантированное обнаружение очага пожара? -Комбинированный Аттенюаторы – это устройства, предназначенные для: -Снижения уровня сигнала Магнитоконтактные извещатели должны устанавливаться от угла раствора двери на расстоянии: - Между 10 и 20 мм от угла Какой извещатель не используется в качестве датчика разбития стекла - Радиоволновой извещатель Что происходит с адресно-аналоговым шлейфом в случае короткого замыкания в шлейфе? -Часть шлейфа между изоляторами К.З. не работает, остальные участки функционируют У какого из совмещенных извещателей имеются выходы тревоги по разным каналам: - ИК – пассивного + датчика атмосферного давления Для охраны каких объектов используются емкостные извещатели? -Сейфов и музейных ценностей В каких шлейфах пожарной сигнализации используются 3D-извещатели? -В адресно-аналоговых шлейфах Какой комбинации не существует у совмещенных в одном корпусе извещателей охранной сигнализации - Пассивный инфракрасный + активный инфракрасный. Последний раз редактировалось Dimon5557; 11.05.2017 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: |
18.05.2017, 15:41 | #3 |
Новичок
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 15
Сказал спасибо: 4
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
|
ни кто промежуточное тестирование не решал еще?
|
19.05.2017, 15:51 | #4 |
Новичок
Регистрация: 13.10.2015
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 0
Поблагодарили 42 раз(а) в 17 сообщениях
|
Сделаю на 4 или 5 на днях выложу.
|
Пользователь сказал cпасибо: |
22.05.2017, 19:39 | #5 |
Новичок
Регистрация: 13.10.2015
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 0
Поблагодарили 42 раз(а) в 17 сообщениях
|
«АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СВЯЗЬ (2)» Экзамен на 4
Вопросы могут меняться, в основном вопросы с тренингов, только могут быть перефразированны. Если будут вопросы которых тут нет по пожаротушению рекомендую использовать "Свод правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования." Расчет количества модулей порошкового пожаротушения должен осуществляться из условия равномерного заполнения огнетушащим порошком защищаемого объема равномерного орошения площади Что называется охранной шлейфом сигнализации? Совокупность охранных извещателей, соединенных проводами с оконечным элементом Установки аэрозольного пожаротушения должны иметь Автоматическое и дистанционное включение В качестве газа для вытеснения огнетушащего вещества из огнетушителей закачного типа и для газовых баллонов огнетушителей применяются Воздух, азот, диоксид углерода, гелий Какую функцию выполняет CCD-элемент в ТВ-камере? Преобразует видеоизображение в электрический сигнал Извещатель, обнаруживающий пожар по их тепловому излучению, внесенному в его зону обнаружения, называется Пассивным оптико-электронным охранно-пожарным При использовании в огнепреградителях (искрогасителях) в качестве пламегасящего элемента гранулированного материала гранулы должны иметь Шарообразную форму Какой извещатель не используется в качестве датчика разбития стекла? Радиоволновой извещатель Установки пожаротушения тонкораспыленной водой применяются для: локального по поверхности тушения очагов пожара классов А, В поверхностного по поверхности тушения очагов пожара классов А, В Наилучший приём радиосвязи будет достигнут при разносе двух антенн: Только по вертикали Что является датчиком обнаружения в ИК-пассивных оптико-электронных извещателях Многоплощадочный пироэлемент Рабочий зазор при открытой установке магнитоконтактных извещателей должен быть: Не более 3 мм |
Пользователь сказал cпасибо: |