Тест 1
Вопрос 1
Чем повышающий трансформатор отличается от понижающего?
У повышающего трансформатора число витков вторичной обмотки больше чем у первичной обмотки
Вопрос 2
Какова частота переменного тока в промышленных сетях России?
50 Гц
Вопрос 3
Какое переменное напряжение преимущественно используется для внутрицеховых сетей?
380/220 В
Вопрос 4
Что характеризует напряжение короткого замыкания трансформатора?
Характеризует полное сопротивление обмоток трансформатора
Вопрос 5
Какие потребители в первую очередь могут быть отключены от сети при ее перегрузке?
потребители третьей категории
Вопрос 6
Как на схеме обозначается соединении обмоток трансформатора в звезду?
Ш
Вопрос 7
Какой род тока в основном используется в системах энергоснабжения жилых домов?
Переменный ток
Вопрос 8
Какие потребители относят к особой группе?
Потребители, обеспечивающие безаварийный останов производства в случае отключения электроснабжения
Вопрос 9
При каком соединении обмоток трансформатора может быть выполнена сеть с глухозаземленной нейтралью?
При соединении звездой
Вопрос 10
На что в основном затрачивается мощность в режиме короткого замыкания трансформатора?
На нагрев обмоток
Вопрос 11
Какие цеховые сети относятся к сетям низкого напряжения?
С номинальным напряжением менее 1000 В
Вопрос 12
Чему равно напряжение короткого замыкания трансформатора?
Равно напряжению, при подведении которого к одной обмотке трансформатора в другой обмотке, замкнутой накоротко, проходит номинальный ток.
Вопрос 13
Что надо сделать, чтобы повысить выходное напряжение трансформатора?
Повысить число витков вторичной обмотки трансформатора
Вопрос 14
Каковы функции распределительного пункта?
Прием и распределение по потребителям электроэнергии без изменения напряжения
Вопрос 15
Из какого материала изготавливаются обмотки трансформаторов?
Из электротехнической меди или алюминия
Вопрос 16
С какой целью сердечники трансформаторов изготавливают из изолированных между собой листов?
Для снижения нагрева вихревыми токами
Вопрос 17
Какое напряжение на обмотках трансформатора считается номинальным?
Напряжение при отсутствии тока нагрузки
Вопрос 18
Что называют номинальным напряжением электроприемника?
Напряжение, обеспечивающее нормальную работу электроприемника
Вопрос 19
Как соотносится номинальное напряжение и число витков обмоток трансформатора w?
UномВН / UномНН = wВН / wНН
где: UномВН – номинальное напряжение
обмотки высокого напряжения;
UномНН – номинальное напряжение
обмотки низкого напряжения;
wВН –число витков обмотки высокого
напряжения;
wНН –число витков обмотки низкого
напряжения;
Вопрос 20
Какова функция трансформаторной подстанции у потребителя?
Преобразование поступающей из сети электроэнергии высокого напряжения в электроэнергию более низкого напряжения
Вопрос 21
По какой схеме организуется трехфазная сеть с глухозазамленной нейтралью?
По четыхпроводной схеме
Вопрос 22
В какой техфазной сети замыкание одной из фаз на землю не приводит к немедленному аварийному отключению?
В сети с изолированной нейтралью
Вопрос 23
Какое минимальное число источников питания должны иметь потребители первой категории?
Два независимых, взаимно резервирующих источника питания
Вопрос 24
Какая мощность потребляется трехфазным трансформатором при разомкнутой вторичной обмотке?
Мощность холостого хода
Вопрос 25
Какой характер имеет нагрузка в виде системы освещения лампами накаливания?
Активный

24 из 25

Тест 2

Вопрос 1
Какой ток по проводам сети допустим по условиям нагрева?
Ток, при длительном протекании которого, провод нагреется до допустимой для него температуры
Вопрос 2
Как рассчитываются потери активной мощности ΔРЛ в трехфазной линии переменного тока?
ΔРЛ =3 I2 RЛ
где: I - ток нагрузи линии;
RЛ – активное сопротивление линии
Вопрос 3
Чем характеризуется продолжительный режим работы электрооборудования?
Достижением температуры его обмоток практически установившегося значения
Вопрос 4
Что такое избирательность (селективность) защиты электрической сети?
Выберите один ответ:
Отключение только поврежденного участка при сохранении работоспособности остальной сети
Вопрос 5
Как рассчитывается количество тепла Q выделяемого в проводнике при протекании по нему тока?
Q = I2 R t
где : I – ток, протекающий по проводнику;
R - сопротивление проводника;
t – время протекания тока по
проводнику
Вопрос 6
Что называют током трогания или током срабатывания автоматического выключателя?
Наибольший ток который может коммутировать автоматический выключатель
Вопрос 7
Чем потеря напряжения в сети отличается от падения напряжения?
Потерей напряжения называется алгебраическая разность между напряжением источника питания и напряжением у энергоприемника, а падением напряжения - геометрическая разность векторов напряжений переменного тока в у источника питания и у энергоприемника
Вопрос 8
Как плавкий предохранителей включается в защищаемую цепь?
Плавкий предохранитель включается в защищаемую цепь последовательно
Вопрос 9
Какой тип кабеля может использоваться для прокладки внутри цеховых помещений?
С негорючей внешней оболочкой
Вопрос 10
От каких неисправностей можно защитить сеть с помощью плавких предохранителей зашить?
От коротких замыканий
Вопрос 11
Когда используется аварийное освещение?
Аварийное освещение используется для безопасной эвакуации людей из помещения или продолжения работ при аварийном отключении рабочего освещения
Вопрос 12
На чем основан принцип действия теплового термобиметаллического расцепителя автоматического выключателя?
На изгибании биметаллической пластины, нагреваемой присоединенным к сети электронагревателем
Вопрос 13
Какой расцепитель автоматического выключателя может эффективно защитить от короткого замыкания?
Электромагнитный расцепитель
Вопрос 14
Как рассчитывается отклонение напряжения у электропримника ΔU?

где:UФАКТ – фактическое напряжение на
энергопримнике;
UНОМ – номинальное напряжение
Вопрос 15
Как рассчитывается кратность пускового тока электродвигателя λП?
λП = IПУСК /IНОМ
где: IПУСК –Пусковой ток электродвигателя; IНОМ – Номинальный ток электродвигателя
Вопрос 16
Какой вид сопротивления линии обуславливает тепловые потери и ее нагрев?
Активное сопротивление линии
Вопрос 17
Через какое время температуру проводника при продолжительном режиме работы практически достигнет установившегося значения?
Через время равное 3Т
где: Т постоянная времени нагрева
Вопрос 18
Как рассчитывается ток нагрузки IН в сети постоянного тока?
IН =U / ΣR
где U- напряжение в сети;
ΣR – суммарное сопротивление цепи
Вопрос 19
Как при неравномерной загрузке фаз определить суммарную активную мощность трехфазной сети переменного тока P3ф?
P3Ф = P1 +P2 +P3
где: P1, P2, P3 – соответственно мощность каждой из фаз

Вопрос 20
Как определяется продолжительность включения ПВ% электрооборудования при повторно-кратковременном режиме работы?
ПВ%=100 tВ / (tВ+ tО)
где: tВ-период работы;
tО- период отключения
Вопрос 21
Для чего внутренний объем плавкого предохранителя заполняется песком?
Для ускорения гашения дуги при расплавлении плавкой вставки
Вопрос 22
Как вычисляется активная мощность P в трехфазной сети при соединении обмоток звездой?

где U-линейные напряжение;
I-линейный ток
Вопрос 23
Допустимо ли непосредственное соединение медных и алюминиевых проводов линии?
Не допустимо
Вопрос 24
Как определяется коэффициент активной мощности cosφ в цепи переменного тока ?

где Р- активная мощность
S-полная мощность
Вопрос 25
Как рассчитывается мощность Р в сети постоянного тока?

где U- приложенное напряжение ;
I- ток в цепи
23 из 25

Тест 3

Вопрос 1
Как влияет на реактивную мощность включение потребителя электроэнергии?
Потребители электроэнергии только потреблять реактивную мощность
Вопрос 2
Что служит сигналом для срабатывания реле максимального тока?
Превышение током, протекающим по катушке реле, заданной величины
Вопрос 3
Какие переключения надо выполнить на трансформаторе для увеличения напряжения в питаемой от него сети?
Увеличить рабочее число витков питающей сеть обмотки
Вопрос 4
Каким образом отключает поврежденную цепь реле прямого действия при возникновении короткого замыкания?
При срабатывании непосредственно механически воздействует на выключатель, отключая его
Вопрос 5
С какой частотой меняется вынужденная составляющая тока короткого замыкания в трехфазной сети переменного напряжения?
С рабочей частотой тока в сети
Вопрос 6
Какие короткие замыкания классифицируются как неустойчивые?
Замыкания, самоликвидирующиеся за время бестоковой паузы при снятия напряжения с участка замыкания
Вопрос 7
Как с течением времени изменяется амплитудное значение вынужденной составляющей тока короткого замыкания в сети переменного напряжения?
Амплитудное значение остается постоянным или снижается до установившегося значения
Вопрос 8
На каком принципе строится дифференциальная токовая защита?
На сравнении значений токов, протекающих по двум или более защищаемым цепям
Вопрос 9
Как изменяется напряжение на участках цепи, непосредственно примыкающих к месту короткого замыкания?
Напряжение снижается
Вопрос 10
Какое влияют оказывают компенсаторы реактивной мощности на работу сети?
Снижает ток в сети
Вопрос 11
Как вычисляется коэффициент реактивная мощность tgφ для сети переменного тока?

где: cosφ - коэффициент мощности
Вопрос 12
Какое короткое замыкание вызывает наибольший ток в поврежденной сети?
Трехфазное короткое замыкание
Вопрос 13
Как определяется коэффициент возврата реле?
Как отношение тока возврата к току срабатывания реле
Вопрос 14
Что заземляется или зануляется в электроустановках?
Металлические корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, каркасы распределительных щитов, пультов, шкафов, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба и т.п.
Вопрос 15
Какой ток считается током срабатывания реле?
Наименьший ток протекание, которого вызывает срабатывание реле
Вопрос 16
Что такое защитное зануление в сетях трехфазного тока до 1000 В?
Соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью
Вопрос 17
Для чего используются измерительные трансформаторы?
Для отделения цепей измерения и защиты от цепей высокого напряжения
Вопрос 18
Какие устройства, кроме конденсаторов, могут применяться для компенсации реактивной мощности?
Синхронные компенсаторы - двигатели
Вопрос 19
Как выполняется разрядка компенсирующих конденсаторов после их отключения от сети?
Подключением с их выводам нагрузочных резисторов
Вопрос 20
Как прокладывается кабель в кабельной траншее?
«Змейкой» с запасом 1,5…2% от общей длинны кабеля
Вопрос 21
Чем выключатель отличается от разъединителя?
Выключатель предназначен для коммутации цепей под током, а разъединитель – без тока
Вопрос 22
Как соотносится ток срабатывания максимальной токовой защиты и максимальный ток нагрузки?
Ток срабатывания максимальной токовой защиты должен быть выше максимального тока нагрузки
Вопрос 23
Какое максимальное отклонение напряжения допускается ГОСТ Р 54149-2010 для сети переменного тока 220/380 В при нормальном режиме работы?
±10%
Вопрос 24
С какой целью выполняется защитное заземление?
Для обеспечения электробезопасности персонала в аварийной ситуации.
Вопрос 25
Что называют стрелой провеса воздушной линии?
Вертикальное расстояние от низшей точки провода в пролете до прямой линии, соединяющей точки крепления провода на опорах.

22 из 25

Последний раз редактировалось Patrol; 08.02.2015 в 18:30.
Patrol вне форума   Ответить с цитированием
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.03.2016, 16:07   #2
Артибаль
Новичок
 
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Скажите пожалуйста по каким учебникам вы готовились перед тем как ответить на эти вопросы ?
Артибаль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 07:54   #3
Duchess
Новичок
 
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию

Были еще такие вопросы:

Какое значение переменного напряжения не является допускаемым ГОСТ 21128 для систем электроснабжения, сетей и электроприемников?
500 В

В каких случаях для сетей целесообразно применение переменного напряжения 660 В?
На предприятиях, на которых по условиям планировки цехового оборудования, технологии и окружающей среды нельзя приблизить цеховые трансформаторные подстанции к электроприемникам.

Каково соотношение между линейным Uл и фазным Uф напряжением трансформатора при соединении обмоток звездой?
U_л= 3¹′² * U_ф

Из какого материала изготавливаются сердечники трансформаторов?
Из листовой холоднокатаной стали

Какие трансформаторы более пожаробезопасны?
Сухие трансформаторы

Для чего трансформатор может быть погружен в масло?
Для повышения изоляции обмоток и улучшения их охлаждения

Что называют глубоким вводом системы питания?
Примерно: система электроснабжения с приближением высшего напряжения к центрам нагрузки потребителей ( району города), с наименьшим количеством ступеней промежуточной трансформации и аппаратов.

Что называют электропроводкой?
Сети напряжением до 1000 В, выполняемые изолированными проводами малых сечений

Что повреждается у трансформатора при длительном перегреве, вызванном токовой перегрузкой?
Изоляция обмоток

Как определяется коэффициент активной мощности cosφ в цепи переменного тока ?
Cos f= P/S
где Р- активная мощность
S-полная мощность

Для чего служат автоматические выключатели?
Для автоматического размыкания электрических цепей при коротких замыканиях и перегрузках, а также для редких оперативных переключений

Чем питающие внутрицеховые сети отличаются от распределительных?
Питающие сети отходят от источника питания к распределительным устройствам, а распределительные сети служат для непосредственного подключения цеховых потребителей

Какое количество цепей обычно коммутирует магнитный пускатель?
Три

Для чего применяются троллейные внутрицеховые линии?
Для питания с помощью подвижных токосъемников подъемно-транспортного оборудования

Как вычисляется полная мощность S переменного тока?
Квадратный корень из суммы квадратов P и Q
где Р- активная мощность
Q-реактивная мощность

Для чего используются резервные перемычки между подстанциями?
Для резервирования питания потребителей первой или второй категории при аварии на одной из питающих подстанций

Как рассчитывается активная мощность Р в однофазной сети переменного тока?
P=U*I
где U- приложенное напряжение ;
I- ток в цепи

Как соотносятся номинальный ток защищаемой цепи и номинальный ток плавкой вставки предохранителя?
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя должен быть равен или немного больше номинального тока защищаемой цепи

Как определяется средняя нагрузка электрооборудования РСР при его переменной загрузке?
РСР = Wmax+ Wmin / 2
где Wmax,, Wmin- соответственно максимальная и минимальная активная электроэнергия, израсходованная за период работы оборудования

Какое короткое замыкание классифицируется как однофазное?
Замыкание одной из фаз на землю в сетях с заземленной нейтралью

Как соотносятся активная мощность Р и реактивная мощность Q, потребляемая активно – индуктивной нагрузкой?
формула с tg(f)

Какова основная особенность, отличающая автотрансформатор от трансформатора?
У автотрансформатора первичная и вторичная обмотки электрически соединены между собой

Какое напряжение допустимо к применению в помещениях с повышенной опасностью?
Не выше 42 В

Как определяется коэффициент трансформации трансформатора n?
n=U_номВН / U_номНН

Как вычисляется коэффициент реактивная мощность tg(f) для сети переменного тока?
tg(f)= корень квадратный из (1/cosf - 1)

Для чего на подстанциях применяется индуктивный токоограничивающий реактор?
Для снижения максимального значения тока при коротком замыкании

Что такое сеть оперативного тока?
Сеть, используемая для питания отключающих катушек выключателей, промежуточных реле и сигнализации

В каком режиме должен работать синхронный двигатель для компенсации реактивной мощности?
В режиме перевозбуждения

Для чего производится разрядка компенсирующих конденсаторов после их отключения от сети? Для обеспечения безопасности персонала при обслуживании и ремонте

Что такое перекомпенсация реактивной мощности?
Избыточная реактивная мощность, вырабатываемая компенсирующей установкой в периоды понижения нагрузок и передаваемая в сеть.

Для чего на подстанциях применяются реакторы?
Для отграничения тока короткого замыкания

Какова основная функция релейной защиты?
Предотвращение аварийных ситуаций в сети при возникновении каких либо повреждений и ненормативных режимов работы

Как определяется ударный ток короткого замыкания в сети переменного напряжения?
Как сумма амплитудного значения вынужденной составляющей и мгновенного значения свободной составляющей через 0,01 с после возникновения замыкания

Что может использоваться в качестве заземлителя?
Заглубленные в землю металлические электроды и проложенные в земле стальные водопроводные трубы, трубы артезианских скважин, металлические оболочки силовых кабелей, имеющие надежный контакт с землей металлические конструкции зданий

Как выполняется ступенчатое увеличение емкости конденсаторного компенсатора реактивной мощности?
Подключение последовательно с имеющимся дополнительных конденсаторов

Какое максимальное отклонение частоты переменного напряжения допускается ГОСТ Р 54149-2010 для сети 220/380 В при нормальном режиме работы?
±0,4Гц

Последний раз редактировалось Duchess; 05.05.2016 в 07:58.
Duchess вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot