Alexsandr72m 24.12.2015 13:12

Как запустить теплотрассу в мороз.
 
Добрый день всем! Подскажите у кого есть опыт запуска теплотрасс в зимний период, теплотрасса длина 3,5 километра температура на улице -28 градусов, диаметр трубы 426мм теплоизоляция выполнена из полиуретана, кто сталкивался с такой задачей подскажите как правильно запустить без аварийных последствий объект такого типа, прекрасно понимаю что такие работы выполняются в летний период, но обстановка такова что запуск просто необходим. Приму во внимание все реальные комментарии по данной теме и буду благодарен.:confused:

Bers 26.12.2015 22:22

Для пуска тепловых сетей при низких температурах наружного воздуха после аварийного останова и ремонта или при пуске вновь построенной магистрали необходимо в подающей и обратный трубопроводы заполняемой сети при диаметре труб 300 мм и более врезать дополнительные спускные устройства на расстоянии не более 400 м одно от другого; сброс дренируемой воды необходимо вывести за пределы камер.

Добавлено через 1 минуту
Заполнение трубопроводов производить водой с температурой 50 - 60 °С по отдельным, разделенным секционирующими задвижками участкам одновременно по подающему и обратному трубопроводам. В случае ограниченной подачи подпиточной воды сначала следует заполнять обратный трубопровод, а затем через перемычку перед секционирующими задвижками в конце участка - подающий трубопровод.


Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot