Вентиляция
 
ребята, если у кого то есть ВЕНТИЛЯЦИЯ, скиньте пожалуйста ответы.

Добавлено через 3 часа 17 минут
МОДУЛЬ 1 НА 4
Какие параметры наружного воздуха выбираются при проектировании вентиляции в помещениях с коэффициентом обеспеченности равным 0,9?
типа Б
Для какого уровня требований коэффициент обеспеченности равен 0,9?
высокий
Какой период года считается холонымым при проектировании системы вентиляции?
при tн< 10
Чему равна требуемая температура внутреннего воздуха в тёплый периода года в помещении промышленного здания г. Ульяновска для категории работ средней тяжести и qя=20 Вт/м2*при проектировании системы вентиляции?
≤ 28 ºС
От чего зависит содержание СО2*в наружном воздухе?
района проектирования
Какие работы, выполняемые в помещении, считаются работой средней тяжести?
работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением тяжестей до10 кг стоя или сидя
работой средней тяжести - виды деятельности с расходом энергии в пределах 175…290 Вт
Чему равна требуемая температура внутреннего воздуха для холодного периода года при проектировании системы вентиляции в помещениях жилых зданий г. Ульяновска?
18 ºС 22
Чему равна допустимая концентрация СО2 в воздухе палат больниц?
0,007 % 1,3
Средняя температура наружного воздуха для переходного периода года равна:
10 ºС
Высоко опасные – это вредные вещества, соответствующие:
второму классу опасности
Какие из нижеперечисленных требований к системам вентиляции являются санитарно-гигиеническими?
обеспечение минимального расхода свежего (наружного) воздуха на одного человека
виброизоляция и звукоизоляция оборудования
Параметры наружного воздуха типа В - это:
абсолютно максимальная температура в летний период, зарегистрированная за многолетний период наблюдений и абсолютно минимальная температура для самого холодного месяца
Вредные вещества в воздухе рабочей зоны:
не должны превышать ПДК
Чему равна требуемая температура внутреннего воздуха в тёплый периода года в помещении промышленного здания г. Ростова-на-Дону для категории работ средней тяжести ІІа и qя=21 Вт/м2*при проектировании системы вентиляции?
≤ 31 ºС
При проектировании систем вентиляции расчётная температура внутреннего воздуха принимается:

Чему равна расчётная температура наружного воздуха при проектировании системы вентиляции гражданского здания в холодный период года в г.Мурманск?
- 27 ºС
Чему равна расчётная температура наружного воздуха при проектировании системы вентиляции гражданского здания в тёплый период года в г.Москва?
22,3 ºС
Содержание углекислого газа СО2*в наружном воздухе городов принимается равным:
0,9 г/м3
Чему равна требуемая скорость движения воздуха в рабочей зоне в тёплый период года в помещении промышленного здания г. Ростова-на-Дону для категории работ средней тяжести ІІб и qя=20 Вт/м2*при проектировании системы вентиляции?
0,9 м/с
Какие работы, выполняемые в помещении, считаются лёгкими?
работы с расходом энергии до 174 Вт
работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением, а также производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением
При проектировании системы вентиляции в помещении выбраны расчётные параметры наружного воздуха типа А. Чему равен kобz?
0,7
Определить значение коэффициента обеспеченности, если при 80 случаев наблюдений отклонения заданных параметров наблюдались 20 раз.
0,75
Как отражается на состоянии организма человека содержание СО2*в воздухе < 0,002%?
расстраивается работа органов дыхания и кровообращения
Параметры наружного воздуха типа Б - это:
средняя температура наиболее жаркой десятидневки в летний период и наиболее холодной пятидневки в холодный период
Чему равна требуемая скорость движения воздуха в рабочей зоне в тёплый период года в помещении промышленного здания г. Ульяновска для категории работ средней тяжести ІІб и qя=20 Вт/м2*при проектировании системы вентиляции?
0,3 – 0,7 м/с
Какие из вредных выделений приводят к нарушению теплообмена человека с окружающей средой?
избыточные влаговыделения .избыточная теплота
К какому классу опасности относится серная кислота?
второму
От чего зависит вредность воздействия пыли на организм человека?
от концентрации
от размеров пылинок
Параметры наружного воздуха типа А - это:
средняя температура самого жаркого месяца в 14 часов, или средняя температура наиболее холодного периода
Чему равен коэффициент обеспеченности для помещений с повышенным уровнем требований?
1
От каких факторов не зависит выбор расчётных параметров внутреннего воздуха при проектировании вентиляции в промышленных помещениях?
период года
При проектировании систем вентиляции основными расчётными параметрами внутреннего воздуха являются:
влажность и температура
К какому типу требований относится снижение шума в помещениях?
санитарно-гигиенические требования
Какую температуру внутреннего воздуха выбирают при проектировании системы вентиляции в теплый период года при отсутствии избытков тепла?
экономически целесообразную в пределах допустимых температур
Свинец – это вредное вещество:
чрезвычайно опасное
первого класса опасности
соматическое
При проектировании систем вентиляции расчётная температура наружного воздуха принимается:
по параметрам А - в тёплый и Б – в холодный
К какому типу вредных веществ по характеру воздействия на организм человека относится ацетилен?
наркотический
Какое вредное вещество считается определяющим при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ?
для удаления которой требуется наибольший объём чистого воздуха
От чего зависит содержание СО2 в воздухе помещеня?
от количества людей
Какую температуру внутреннего воздуха выбирают при проектировании системы вентиляции в переходный период года при отсутствии избытков тепла?
максимальную из допустимых температур

Добавлено через 10 часов 25 минут
МОДУЛЬ 2 на 4
Какие воздуховоды применяются в жилых зданиях?
вентиляционные шахты в строительных конструкциях
Воздух нагнетается в статическую камеру в схеме с присоединением ветвей:
параллельным
При значительном расстоянии между приточным и вытяжным отверстием применяется схема размещения приточных и вытяжных устройств:
продольная
В какой из систем вентиляции воздух подают отопительно-вентиляционными агрегатами?
приточная общеобменная с механическим побуждением бесканальная
В каких случаях установка фильтра не предусматривается?
если воздух, забираемый из атмосферы, соответствует санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям
Система вентиляции, которая обеспечивает смену воздуха по всему объёму помещения?
общеобменная
Какая система вентиляции применяется в производственных помещениях для удаления паров, газов, иногда мелкодисперсной легкой пыли, выделяющихся одновременно с теплотой?
вытяжная местная с естественным побуждением канальная
В каких случаях в воздуховыпускных отверстиях необходимо устанавливать многостворчатые клапаны с горизонтальными створками?
при наличии в ограждениях световых проемов со стороны противоположной притоку
Какой элемент отсутвует в системе приточной вентиляции?
пылеуловитель
В каком случае можно объединять сборными каналами на чердаке вытяжку из помещений?
помещения,одного назначения
От чего не зависит количество приточных установок в здании?
от района строительства
В каком случае целесообразно вытяжные отверстия чередовать с приточными?
при значительной длине помещения
Какие процессы невозможно осуществить в системах вентиляции с естественным побуждением?
очисткa
удаление воздуха из всего объёма помещения
Какие элементы применяются для очистки удаляемого воздуха?
устройство для очистки от паров и газов
пылеуловитель
Радиус действия приточной установки не должен превышать:
50…60 м
Какие системы вентиляции не применяются в производственных помещениях?
вытяжная общеобменная с естественным побуждением канальная
Какая система вентиляции служит для локализации вредных выделений (паров, газов, пыли) от технологического оборудования и других источников?
вытяжная местная с механическим побуждением канальная
Какая система вентиляции предусматривает обдувание рабочих мест с помощью аэраторов в производственных помещениях с интенсивным выделением теплоты?
приточная местная с механическим побуждением бесканальная
В какой из систем вентиляции используется аэрация?
вытяжная общеобменная с естественным побуждением бесканальная
Какие устройства служат для очистки приточного воздуха?
фильтр
Какие элементы отсутствуют в естественной вытяжной системе вентиляции?
устройство для забора загрязнённого воздуха
Вертикальные шахты и каналы выводят над крышей на высоту уровня конька крыши:
при расстоянии от него 1,5-3 м
В одну вытяжную установку можно объединять помещения:
с одинаковыми параметрами воздуха
с небольшими расходами удаляемого воздуха
Какие элементы присутствуют в системе приточной механической вентиляции?
фильтр
воздухораспределительное устройство
ШИБЕР
Вентиляция, при которой перемещение воздуха происходит под действием естественного давления или в результате воздействия на здание ветра
естественная
Какие из нижеперечисленных систем вентиляции не могут быть механическими?
аэрация
В каком случае приточный воздух подаётся от общего коллектора самостоятельными воздуховодами?
в многоэтажных зданиях
Система вентиляции, которая обслуживает ограниченный участок помещения:
местная
Какие из указанных систем вентиляции могут быть канальными?
естественная
механическая
приточная
Что включает в себя выбор схемы вентилирования?
выбор принципа вентиляции
выбор схемы организации воздухообмена
Минимальная производительность приточной камеры составляет:
1500 м3/ч
В каких системах вентиляции отсутствуют каналы для перемещения воздуха?
при аэрации
В каком случае приточные и вытяжные отверстия располагаются группами?
при значительной высоте помещения
при отсутствии световых проемов
при небольшой высоте помещения
Какая вытяжная вентиляция проектируется в общественных зданиях?
механическая организованная
естественная организованная
При сравнительно небольшом расстоянии от места выпуска воздуха до противоположного ограждения применяется схема размещения приточных и вытяжных устройств:
поперечная
Какая система вентиляции представляет собой систему воздушного душирования рабочих мест, находящихся в неблагоприятных условиях (воздействие лучистой теплоты, газов)?
приточная местная с механическим побуждением канальная
Какая система вентиляции представляет собой часть системы аэрации?
приточная общеобменная с естественным побуждением бесканальная
Какая из нижеперечисленных схем является схемой организации воздухообмена?
сверху-вверх
В какой из систем предусматривается установка вентилятора в покрытии или в стене?
вытяжная общеобменная с механическим побуждением бесканальная
Какие устройства служат для регулирования количества подаваемого воздуха?
дроссель-клапан

ANARA 09.03.2016 21:36

здравсвуйте! большое спасибо! остальные тренинги кто решил? можете скинуть пожалуйста.

Федя_федя 05.09.2016 19:50

михаил г,
Помоги с решением ОЧЕНЬ ПРОШУ (((
Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий

Bela 11.05.2017 13:57

модуль 3, оценка 4
 
Текст вопроса
С какой целью проводится аэродинамический расчёт воздуховодов?
Выберите один ответ:
для определения размеров поперечного сечения воздуховодов и определения потерь давления в сети

Текст вопроса
Какова размерность коэффициента местного сопротивления?
Выберите один ответ:
d. безразмерный

Текст вопроса
В формулах для определения потерь давления R – это:
Выберите один ответ:
c. удельные потери давления на трение

Текст вопроса
Когда считаются подобранными размеры сечений ответвлений?
Выберите один ответ:

если относительная невязка потерь в параллельных участках не превышает 15%

Текст вопроса
По какой формуле определяют потери давления в местных сопротивлениях?
Выберите один или несколько ответов:
a. Z = ξ υ2 ρ /2

Текст вопроса
Какое давление выражает полный запас энергии движущегося воздуха в рассматриваемом сечении воздуховода?
Выберите один ответ:
a. полное

Текст вопроса
Какое давление расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений?
Выберите один ответ:

статическое

Текст вопроса
Для воздуховодов какого сечения гидравлический радиус определяется по формуле r = аб/[2(а + б)]?
Выберите один ответ:

d. прямоугольного

Текст вопроса
С каким запасом следует подбирать приточный вентилятор?
Выберите один ответ:

b. 20%

Текст вопроса
На что расходуется полное давление, развиваемое вентилятором?
Выберите один ответ:

на преодоление сопротивлений всасывающей и нагнетательной сети и создание динамического давления на выходе из воздуховода

Текст вопроса
Когда возникают потери давления в местных сопротивлениях?
Выберите один или несколько ответов:
a. при изменении скорости движения воздуха

Текст вопроса
Коэффициент гидравлического сопротивления трения воздуховодов не зависит от:
Выберите один ответ:

плотности воздуха ρ

Текст вопроса
Чем характеризуется отдельный участок?
Выберите один ответ:
постоянным по длине расходом воздуха

Текст вопроса
От чего зависит гидравлический радиус?
Выберите один ответ:

d. от формы сечения воздуховода

Текст вопроса
Уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости имеет вид:
Выберите один или несколько ответов:
a. u = const
d. F1υ1 = f2υ2

Текст вопроса
Чему равна υрек в горизонтальных каналах при механической вентиляции?
Выберите один ответ:

d. 2-6 м/с

Текст вопроса
По какой формуле определяется динамическое давление?
Выберите один ответ:
Рд = ρ υ2/2g

Как при подборе вентилятора учитывается создание динамического давления на выходе из воздуховода?
Выберите один или несколько ответов:

b. введением в расчёт ζвых

d. процентной надбавкой

Текст вопроса
Определить удельные потери давление на трение в воздуховоде прямоугольного сечения при dv =80 мм , v =7 м/с:
Выберите один ответ:

d. 6 Па/м

Текст вопроса
Чему равно полное давление?
Выберите один ответ:
Рп = Рст + Рд

Текст вопроса
В формулах для определения потерь давления u – это:
Выберите один ответ:

c. объемный расход

Текст вопроса
Чему равен гидравлический радиус для круглого воздуховода?
Выберите один ответ:
a. r= d/4

Текст вопроса
Чему равен эквивалентный диаметр воздуховода, размером 800х1200 мм?
Выберите один ответ:

c. 960 мм

Текст вопроса
В чём измеряется коэффициент λ?
Выберите один ответ:

b. безразмерный

Текст вопроса
Определить потери давления в местном сопротивлении при Рд= 54 Па и ζ= 0,05:
Выберите один ответ:

b. 2,7 Па

Текст вопроса
От чего не зависит коэффициент λ?
Выберите один ответ:

b. плотности

Текст вопроса
В формуле для определения полного давления вентилятора Δ Рн – это:
Выберите один или несколько ответов:
a. полное давление, развиваемое вентилятором

c. сопротивление нагнетательной сети
d. потери давления в нагнетательной сети

Текст вопроса
Чему равна фактическая скорость воздуха в воздуховоде 100х1200 мм при расходе 35000 м3/ч?
Выберите один ответ:

b. 8 м/с

Текст вопроса
По какой формуле определяют гидравлические потери на трение?
Выберите один или несколько ответов:

c. Pm = λl υ2 ρ/(d∙2g)
d. ΔРm = Rl

Текст вопроса
Какое давление всегда является положительной величиной, не меняется при постоянном сечении трубы и зависит только от скорости и плотности перемещаемого воздуха?
Выберите один ответ:
динамическое



Текст вопроса
Что характеризует гидравлический радиус?
Выберите один ответ:

форму сечения воздуховода

Текст вопроса
В чём состоит аэродинамический расчёт вентиляционных систем?
Выберите один ответ:

в выявлении гидравлических характеристик элементов устройств вентиляции при перемещении через эти устройства воздуха


Текст вопроса
Чем руководствуются при выборе основного магистрального направления?
Выберите один ответ:
выбирают наиболее протяжённую и наиболее нагруженную цепочку последовательно расположенных расчётных участков


Определить потери давления на трение на участке, длиной 10 м при скорости 1 м/с, kш=2 и R= 15 Па/м:
Выберите один ответ:

c. 182,4 Па


Изменится ли перепад давления при уменьшении диаметра воздуховода в 2 раза при пропускании той же массы воздуха?
Выберите один ответ:
увеличится в 32 раза



Определить удельные потери давление на трение в воздуховоде круглого сечения при dv =140 мм , v =7 м/с, L= 1000м3/ч.
Выберите один ответ:

c. 3 Па/м


Какое давление соответствует потенциальной энергии сжатия 1м3 воздуха?
Выберите один ответ:

статическое

Bela 13.05.2017 10:12

вентиляция
 
модуль 4 оценка 5 (но не на все ответы даны правильные ответы)

Чем определяется модель калорифера?
числом труб
Какие калориферы рекомендуется устанавливать горизонтально?
многоходовые с теплоносителем - водой
Что является критерием выбора схемы присоединения калориферов?
массовая скорость воздуха
Многоходовыми могут быть:

Сколько рядов труб у большой модели калорифера?
4
Какая величина при расчёте калориферной установки определяется по формуле G/(3600υρ)?
площадь живого сечения калорифера для прохода воздуха
В каком случае скорость движения воды в трубках калориферов увеличивается?
при последовательной установке трех калориферов
при присоединении двух калориферов последовательно по ходу теплоносителя
У каких калориферов трубы могут располагаться в шахматном порядке?
КП49-СК-01АУЗ, ТУ22-5756-84
КСК3 - 7 02АХЛЗ, ТУ 22-5757-84
В каком случае воздух поступает одновременно во все калориферы?
при присоединении двух калориферов параллельно по ходу теплоносителя
при параллельной установке трех калориферов
Какой тип калорифера в настоящее время практически не используется?
огневой
При какой скорости воды в трубках калориферов гидравлическое сопротивление теплообменников значительно возрастает?
>0,5 м/с
По виду теплоносителя различают:
электрические
паровые
водяные
Для какой цели в системах вентиляции применяется воздухонагреватели-калориферы?
для нагревания воздуха путем сообщения ему явной теплоты
Фактическая скорость воды в трубках определяется по формуле:
Gω / (3600 · 1000fmр)
Какие калориферы имеют 3 ряда труб?
КВС
КПС
Какой калорифер рекомендуется применять в системах с естественной вентиляцией?
из радиаторов
В каком случае коэффициент теплопередачи калориферов увеличивается?
при присоединении двух калориферов последовательно по ходу теплоносителя
при последовательной установке трех калориферов
Что не является причиной замерзания калориферов?
подача воды сверху-вниз
Расположение труб в калориферах может быть:
шахматным
коридорным
Где устанавливают калориферы в приточной камере?
после устройства для забора воздуха
после воздушных фильтров
Какие типы калориферов имеют наибольшее аэродинамическое сопротивление?
ребристые пластинчатые
В каком случае проектируемая калориферная установка будет громоздкой и дорогой?
при υρ < 4,0 кгс/м2с
Какая арматура должна быть предусмотрена на подающем перед воздухонагревательной установкой и на обратном трубопроводе после нее?
запорная и регулировочная
В каком случае аэродинамическое сопротивление калориферов увеличивается?
при последовательной установке трех калориферов
при присоединении двух калориферов последовательно по ходу теплоносителя
Какие калориферы являются паровыми?
КП49-СК-01АУЗ, ТУ22-5756-84
КПБ 10Б-П-13, ТУ 22-4459-84
Какие калориферы рекомендуется устанавливать вертикально?
одноходовые с теплоносителем - водой
одноходовые с теплоносителем – паром
С каким уклоном прокладываются трубопроводы, присоединяемые к теплообменникам?
для конденсата и воды — не менее 0,003
для пара — не менее 0,005
В каких пределах рекомендуется задаваться скоростью воздуха в живом сечении теплообменника независимо от его типа и модели?
4,0 – 8,0 кг/м2с
Какова рекомендуемая скорость движения воды в калориферах?
0,2-0,5 м/с
В каком случае аэродинамическое сопротивление калориферной установки будет чрезмерно велико?
при υρ > 8,0 кгс/м2с

В каком случае аэродинамическое сопротивление установки составляет примерно от 5% до 25%?
при υρ = (4,0 – 8,0) кгс/м2с

Как изменяется коэффициент теплопередачи при присоединении двух калориферов?
повышается в 1,5 раза

Какой фактор не оказывает влияние на выбор количества калориферов?
масса нагреваемого воздуха

Чему равен коэффициент теплопередачи калорифера при обогреве калорифера паром?
c(υ ρ)с

С каким запасом принимают фактическую теплоотдачу калориферной установки?
10%

Какие виды оребрения бывают у калориферов?
насадное
навивное
накатное

У каких калориферов обеспечивается наиболее плотный контакт между ребрами и трубой?
КП49-СК-01АУЗ, ТУ22-5756-84
КСК3 - 7 02АХЛЗ, ТУ 22-5757-84

Какой калорифер имеет наименьшее сопротивление проходу воздуха?
из радиаторов


Что является причиной замерзания калориферов?
увеличение расхода воздуха
понижение давления пара
недостаточная скорость воды

Какие калориферы рекомендуется устанавливать горизонтально?
Выберите один ответ:
многоходовые с теплоносителем - водой

У какого калорифера теплопередающая поверхность выполнена из двух трубок, насаженных одна на другую?
биметаллический

Какой калорифер соответствует большой модели?
КП49-СК-01АУЗ, ТУ22-5756-84
КВБ 10Б-П-13, ТУ 22-4459-84
КПБ 10Б-П-13, ТУ 22-4459-84

Стас 222 16.05.2017 23:32

помогите пожалуйста с 5 модулем

Bela 17.05.2017 15:46

вентиляция
 
Модуль 5, оценка 5

Оборудование для улавливания пыли мокрым способом бывает:
инерционное
фильтрационное
электрическое

Количество воздуха, которое проходит через 1 м2 фильтрующей поверхности за 1 час – это:
воздушная нагрузка

Какие устройства для очистки воздуха от пыли бывают однозонные и двухзонные?
электрофильтры

Какой показатель характеризует отношение массы пыли Gy, уловленной в аппарате, к массе поступившей в него пыли Gвх?
cтепень очистки воздуха от пыли
эффективность очистки

В каких устройствах осуществляется подвод воздуха по касательной к корпусу аппарата?
ЦВП
циклон


Какова скорость движения воздуха через пылеосадочную камеру?
не больше 3 м/с

Основной недостаток циклона – это:
невысокая фракционная эффективность при улавливании пыли до 5-10 мкм

Для какого класса фильтров эффективность очистки максимальна?
I класса

В зависимости от способа отделения пыли от воздушного потока различают:
оборудование для улавливания пыли мокрым способом
оборудование для улавливания пыли сухим способом



В каком фильтре фильтрующий слой образован винипластовыми гофрированными сетками?
ФяВБ

В каком устройстве для очистки воздуха от пыли применяется конус-рассекатель?
мокрый пылеуловитель РИСИ


Какие устройства улавливают пыль сухим способом:
электрофильтр
пылеосадочная камера

Аппарат, который осуществляет процесс ударной ионизации:
электрофильтр

Степень очистки воздуха в ЦВП:
до 90%

Пылеосадочная камера – это:
гравитационное оборудование для очистки воздуха

От чего зависит расход электрической энергии в оборудовании для очистки воздуха от пыли?
от гидравлического сопротивления аппарата
от скорости движения воздуха через аппарат

В формуле для определения продолжительности работы фильтра gк - это:
конечная пылеёмкость материала


У какого циклона наибольшая степень очистки?
с диаметром корпуса 0,8 м

Циклон – это:
Выберите один ответ:
инерционное оборудование для очистки воздуха


Фактическое превышение сопротивления фильтра над начальным определяется по формуле:
∆Р (gк/gр)1,25

Какой фильтр представляет собой каркас, в верхней и нижней частях которого находятся катушки?
ФРУ
ФРП


Какие фильтры выпонены из металлических пластин, проволочных или полимерных сеток и нетканных материалов, покрытых тонкой плёнкой вязких нелетучих замасливателей?
пористые смоченные


Аэродинамическое сопротивление фильтра не зависит от:
степени очистки

Как определяется эффективность очистки при наличии подсоса воздуха?
Выберите один ответ:
см. учебный материал пункт 5.1 - формула 5.3

Какие устройства улавливают пыль инерционным способом:
пылеуловитиль РИСИ

В каком фильтре регенерация фильтрующего материала может производиться вне фильтра?
ФРУ


Оборудование, применяемое для очистки воздуха, подаваемого в помещения системами приточной вентиляции:
воздушный фильтр

От чего не зависит величина центробежной силы, действующей на пылевую частицу в циклоне?
от концентрации пыли при входе в циклон


Каковы основные достоинства пылеосадочных камер?
небольшое аэродинамическое сопротивление
долговечность

По какому показателю осуществляется регенерация фильтра?
гидравлическое сопротивление фильтра

В каких устройствах для очистки воздуха от пыли капитальные и эксплутационные затраты максимальны?
в электрофильтрах

Как осуществляют регенерацию фильтра ФяРБ?
промывают в 10-процентном растворе каустической соды при температуре 60-70 ºС

Отношение массы пыли, уловленной в аппарате, к массе поступившей в него пыли характеризует:
эффективность

По каким показателям определяется степень очистки воздуха от пыли?
по концентрации пыли в воздухе до и после очистки

По каким показателям определяется фракционная эффективность очистки?
по количеству уловленной пыли n-й фракции и количеству поступившей в аппарат пыли n-фракции

Какой из пылеуловителей имеет наибольшее аэродинамическое сопротивление?
CПУ Вентури


Мокрые пылеуловители запрещено применять:
для очистки от цементирующейся пыли

В каком устройстве для очистки воздуха от пыли расход воды незначителен?
мокрый пылеуловитель РИСИ

april1204 02.06.2017 01:49

Здравствуйте! У кого есть ответы по модулям 6-10 плюс итоговый? Помогите!!!

Bela 02.11.2017 22:23

Вентиляция-2, модуль 6. Есть ошибки, контроль 11 из 12 правильно.
 
Размер щели завесы определяют по:
площади проёма

Если скорость выхода из щели завесы окажется выше допустимой, то:
уменьшают размер щели

В формулах для расчёта зонта Fu – это площадь:
теплового источника

В каком случае устраивают вытяжные зонты с естественной вытяжкой?
если выделение вредных веществ сопровождается интенсивным выделением теплоты

Шкафы с механической вытяжкой не устраивают c:
боковым отсосом

От каких факторов зависит расход воздуха, удаляемого из шкафа?
средней скорости воздуха в про¬еме
площади открытого проема

Что определят при расчёте душирующего патрубка в холодный период года?
расход через него воздуха

От чего не зависит скорость воздуха в сечении бортового отсоса?
токсичности раствора

Воздушная завеса не устраивается:
при температуре наружного воздуха (параметры Б) равной –15…. –25 ºС и числа людей, проходящих через двери в течение 1 ч — 40 чел. и более

Скорость воздуха, выпускаемого из щели завесы зависит от:
назначения проёма

В формулах для расчёта душирующего патрубка m - это коэффициент:
затухания скорости

Какой душирующий патрубок имеет нижний подвод воздуха?
ПДн

Местная вентиляция может быть:
вытяжная
механическая
приточная

Бортовые отсосы конструктивно представляют собой?
щелевые воздухоприёмники, располагаемый сбоку от зеркала вредных выделений

Чем отличается вытяжная панель от вытяжного зонта?
тем, что всасывающая плоскость расположена наклонно
тем, что всасывающая плоскость частично перекрыта специальными перьями
тем, что всасывающая плоскость расположена вертикально

Почему угол раскрытия зонта принимается не более 60º?
Выберите один ответ:
так как при большей величине наблюдается значительная неравномерность поля скоростей по всасывающему сечению зонта

Какое устройство применяется при душировании группы постоянных рабочих мест?
ВГК

Что определяется при расчёте зонта над конвективным источником теплоты?
объем удаляемого зонтом воздуха
размеры зонта
скорость воздуха в приемном сечении зонта

Расчет воздушного душирования может иметь прямую и обратную задачи. Цель обратной задачи (как правило в холодный и переходный периоды года):
определение температур воздуха на выходе из душирующего патрубка

Воздушный оазис представляет собой площадку, отделенную перегородкой без перекрытия от основной части помещения. Это пространство затапливается:
охлажденным и очищенным воздухом, который создает оптимальные метеоусловия

При расчёте душирующего патрубка длина начального участка струи по скорости равна:
m√(F0)

Что учитывает коэффициент К1 при расчёте бортовых отсосов?
наличие воздушного перемешивания в ванне

Местная приточная вентиляция обеспечивает:
требуемые параметры микроклимата в определённых зонах, в основном на фиксированных рабочих местах
локализацию участков выделения вредных веществ

Какая ванна считается нормализованной?
при значениях поправочных коэффициентов К∆t, КT, К1, К2, и К3, равных единице

Какое душирующее устройство представляет собой осевой вентилятор, установленный на станине?
ПАМ-24

Расчётная площадь душирующего патрубка определяется по формуле:
учебный материал, раздел 6.3, формула 6.14

В каком случае применяют двухбортовые отсосы?
при ширине ванн сверх 0,5...0,7 м

Какую скорость должен иметь конвективный поток на уровне всасывающего отверстия зонта для его устойчивой работы?
v ≥ 0,5 м/с

Расчётная разность давления воздуха с двух сторон проёма определяется по формуле
Рн.мах - Рo

В каком случае при расчёте душирующего патрубка принимают t0= tнорм?
при х < xнt

При какой конструкции местного отсоса источник вредных выделений находится внутри укрытия?
закрытая

По какой формуле определяется расход воздуха, отсасываемого через двухбортовой отсос, если температура раствора равна температуре окружающей среды?
L=L0 KT K1 K2 K3

К какому типу местных отсосов относятся зонты?
Выберите один или несколько ответов
полуоткрытые
прикрытые

Высота зонта при угле раскрытия 60º равна:

0,87(Аз-в)

В формулах для расчёта завесы коэффициент βв.п учитывает:
влияние на температуру смеси температуры внутреннего воздуха

В каком случае применяют отсосы со сдувом?
при ширине ванн более 1,5...2,0 м

В каком случае применяют адиабатное охлаждение воздуха для душирования рабочих мест?
при t норм > tox

Bela 05.11.2017 14:31

Вентиляция 2, модуль 7. Есть ошибки, контроль 11 из 12 правильно.
 
В каком случае при расчёте ветровой аэрации не учитывается защищённость здания от ветра?
при λ > 15

Воздухообмен при аэрации считается организованным потому, что возможно :
регулирование расхода воздуха

Скорость движения воздуха через приточные и вытяжные отверстия зависит от:
высоты расположения отверстий
разности температур наружного и внутреннего воздуха

Чему может быть равно значение аэродинамического коэффициента с наветренной стороны здания?
К = 0,6
К = 1
К = 0

Естественный организованный воздухообмен в помещениях, происходящий через открытые проемы в наружных ограждениях промышленных зданий: в холодных цехах (без избыточных тепловыделений) под действием ветра; в горячих цехах (с избыточным тепловыделением) под суммарным действием ветра и разности давлений наружного и внутреннего воздуха (гравитационное давление):
аэрация
механическая вентиляция


Какие воздуховоды нельзя применять в системах естественной вентиляции?
гипсовые вентиляционные блоки при относительной влажности удаляемого воздуха более 60%

От какой величины не зависит сила действия ветра на здание?
атмосферное давление

От каких факторов зависит коэффициент местного сопротивления створок?
тип створки
размер створки


При расчёте естественной вентиляции μ - это:
коэффициент расхода


С какой целью проводится расчёт воздуховодов систем естественной вентиляции?
определение размеров живого сечения воздуховодов оказывающих проходу требуемого количества воздуха сопротивление, соответствующее расчетному давлению

Створки верхнеподвесные открываются на угол:
30 º
45 º


Разность давлений, за счёт которой осуществляется движение воздуха при естественной вентиляции, не зависит от:
типа вытяжных и приточных отверстий


По какой величине определяют площадь живого сечения и размеры воздуховода?
скорость движения воздуха

Расход воздуха через приточные и вытяжные отверстия зависит от:
разности температур наружного и внутреннего воздуха
высоты расположения отверстий

Вытяжные шахты систем естественной вентиляции выполняются из:
железобетонных вентиляционных блоков при относительной влажности удаляемого воздуха более 60%
асбестоцементных труб при относительной влажности удаляемого воздуха не более 60%
гипсовых вентиляционных блоков при относительной влажности удаляемого воздуха не более 60%

При проектировании канальных систем вытяжной вентиляции с естественным побуждением не разрешается объединять в жилых зданиях вытяжные вентиляционные каналы из:
кухонь и санузлов
кухонь, находящихся на противоположных сторонах здания

Естественная вентиляция может быть:
вытяжная канальная
приточно-вытяжная бесканальная
приточно-вытяжная канальная

Вентиляция, при которой перемещение воздуха осуществляется за счёт разности температур наружного и внутреннего воздуха, а также за счёт действия ветра – это:
естественная вентиляция
аэрация

Аэродинамический коэффициент определяется по формуле:
2 рст / (ρυ2)

Аэродинамический коэффициент - это отношение:
избыточного статического давления в точке поверхности к динамическому давлению ветра

В каком случае происходит подсос воздуха?
К < 0

Чему равна температура приточного воздуха для переходного периода года?
tр.з- ∆t

Аэродинамические силы, действующие на здание, зависят от:
Выберите один или несколько ответов:
скорости ветра
направления ветра
типа местности

На какой предельный угол открываются створки на нижней оси?
30 º

Что такое «участок воздуховода» при расчёте канальной системы вентиляции с естественным побуждением?
участок с постоянным по длине диаметром воздуховода

Аэрация – это:
приточно-вытяжная бесканальная естественная вентиляция

В пределах нейтральной плоскости:
давление внутреннее равно давлению наружному
разность давлений равна нулю

Основное достоинство аэрации – это:
возможность осуществления воздухообмена по всему объёму помещения
возможность удаления из помещений значительных объёмов воздуха при незначительных давлениях
простота конструкции
возможность регулирования расхода воздуха

В каком случае наружный воздух поступает в здание?
при ρн > ρв
при tв > tн

Какие виды аэрации бывают?
ветровая
тепловая


При расчёте тепловой аэрации среднюю температуру воздуха цеха при расположении теплоисточников в рабочей зоне следует принимать равной:
температуре уходящего воздуха

На каком расстоянии от приточных и вытяжных отверстий находится нейтральная зона?
на расстоянии, обратно пропорциональном квадратам их площадей


От чего зависит защищённость здания от ветра?
расстояние между зданиями
высота переднего незащищенного здания

Устройство, которое работает на вытяжку обеими своими сторонами независимо от направления ветра, - это:
незадуваемый фонарь

Коэффициент расхода учитывает:
потери давления



При расчёте естественной вентиляции μ - это:
коэффициент расхода

Какие упрощения не допускаются при расчетах аэрации?
не учитывается разность давлений по высоте помещения
не учитывается разность температур по высоте помещения

Температура рабочей зоны в теплый период при расчёте тепловой аэрации принимается:
tр.з = tн + ∆tр.з

Bela 07.11.2017 13:12

Вентиляция 2 модуль 8.
 
Как принимают метеорологические условия в кузнечно-прессовых цехах?
как для помещений со значительными избытками явного тепла и тяжёлой категорией работ

Для каких помещений предусматривается очистка наружного воздуха в бактериологических фильтрах?
реанимационных
операционных блоков

Общий воздухообмен кузнечно-прессовых цехов рассчитывают на:
ассимиляцию теплоизбытков с проверкой на растворение до уровня ПДК выделяющихся вредных газов в холодный период года

Для каких помещений медицинских учреждений не предусматриваются отдельные системы приточной и вытяжной вентиляции?
процедурных

Как определяется воздухообмен в раскроечно-строгальном и станочном отделениях деревообрабатывающих цехов?
по количеству воздуха, удаляемого местными отсосами систем пневмотранспорта от станков и напольных отсосов

Как осуществляется подача воздуха в деревообрабатывающих цехах?
верхнюю зону помещения рассредоточено
при объеме помещения более 15 000 м3 раздача воздуха сосредоточенными струями

Какая местная вытяжная вентиляция применяется в кузнечно-прессовых цехах?
вытяжные зонты

Как подаётся приточный воздух в гальванических цехах?
на уровне не ниже 2,5–3 м от пола рассредоточено и часть приточного воздуха подается в верхнюю зону

Как принимают метеорологические условия в отделениях термических цехов?
как для помещений с незначительными избытками явного тепла и категорией работ средней тяжести
как для помещений со значительными избытками явного тепла и категорией работ средней тяжести

Каковы основные вредные выделения в кузнечно-прессовых цехах?
окись углерода, сернистый газ
пыль окалины металла

Какие устройства для очистки удаляемого воздуха применяются в деревообрабатывающих цехах?
циклоны
рукавные фильтры

Какая вентиляция проектируется в зрительных залах кинотеатров?
механическая приточная
вытяжная естественная

Какую вентиляцию устраивают в кузнечно-прессовых цехах?
аэрацию
местную вытяжную
местную приточную

Каково соотношение удаляемого воздуха из нижней и верхней зон при газопламенной обработке металлов сжиженными газами и отсутствии механических отсосов в сборочно-сварочных цехах?
1/4 воздуха удаляется из нижней зоны, 3/4 - из рабочей

Местную вытяжную вентиляцию в окрасочных цехах предусматривают из верхней зоны помещения в объёме не менее:
однократного обмена в 1 ч

Куда и в каком количестве подаётся приточный воздух в механических цехах холодной обработки металлов?
в рабочую зону в количестве, зависящем от количества выделяемых вредностей

Каковы основные вредные выделения в термических цехах?
пары масла и воды
окись углерода, сернистый газ

Каковы основные вредные выделения в цехах холодной обработки металлов?
аэрозоли масла и эмульсола
окись углерода, сернистый газ
пары воды от охлаждающих жидкостей
тепловыделения от электродвигателей, людей и солнечной радиации

Как осуществляется подача воздуха в формовочное отделение чугунолитейного цеха в тёплый период года?
через нижние фрамуги окон

Каковы основные вредные выделения в гальванических цехах?
пары воды и кислот
цианистый водород
пыль

Какая местная вентиляция не применяется в гальванических цехах?
зонты-козырьки

Общий воздухообмен сборочно-сварочных цехов рассчитывают на:
ассимиляцию пыли или других вредных газов с проверкой на растворение до уровня ПДК

Для системы вентиляции и кондиционирования воздуха зрительного зала театра количество наружного воздуха на 1 человека равно:
20 м3/ч

Какая местная вентиляция предусматривается у гидрополировальных и гидропескоструйных камер?
укрытия

Какие вредности выделяются в чугунолитейных цехах при приготовлении смесей, выбивке, очистке и обрубке литья?
пыль

Как принимают метеорологические условия в цехах холодной обработки металла?
как для помещений с незначительными избытками явного тепла и категорией работ средней тяжести

В каких случаях при проектировании системы вентиляции для зрительных залов кинотеатров применяют схему вентиляции с подачей приточного воздуха со стороны экрана на двух уровнях?
для зрительных залов с балконом вместимостью 1000 чел. и более


Как принимают метеорологические условия в окрасочных цехах?
как для помещений с незначительными тепловыделениями и категорией работ средней тяжести

Как рассчитывается воздухообмен в окрасочных цехах при наличии в помещении сушильных камер?
на ассимиляцию теплоизбытков в тёплый период года

Какие устройства для очистки удаляемого воздуха применяются в гальванических цехах?
скрубберы
циклоны

При проектировании системы вентиляции для зрительных залов кинотеатров в случае отпуска приточного воздуха через отверстия в стенах на высоте 2 м от пола температура его не должна отличаться от температуры воздуха в этой зоне:
более чем на 2º С

Чему равен расход приточного воздуха, который подаётся в верхнюю зону рассредоточено, в малярном отделении деревообрабатывающих цехов?
80-85% от расхода удаляемого воздуха

Какая вентиляция устраивается в окрасочных цехах при окраске крупных изделий на непостоянных местах?
общеобменная механическая с удалением воздуха из нижней зоны

Скорость движения воздуха в обслуживаемой зоне зрительных залов кинотеатров в холодный период не должна превышать:
0,3 м/с


В какой части общественного здания обычно проектируют приточные вентиляционные камеры?
в подвале
на первом этаже

Каковы основные вредные выделения в сборочно-сварочных цехах
окиси азота, окиси углерода, озона, фтористых соединений
пары воды от охлаждающих жидкостей



Как устраивают приточную вентиляцию в печном зале термических цехов?
в холодный период – рассеянно в рабочую зону, в тёплый – путём аэрации

При проектировании системы вентиляции для клубов объем приточного воздуха, подаваемого в фойе, должен превышать суммарный объем вытяжки из помещений буфета, уборных, курительных, гардероба и плюс двукратный объем притока в вестибюль на:
10%



Добавлено через 4 часа 5 минут
ВЕНТИЛЯЦИЯ 2, МОДУЛЬ 9.

В чём заключается качественный способ регулирования теплоотдачи калориферной установки?
в изменении температуры теплоносителя

Что определяют при испытании сети?
расходы воздуха во всех приточных или вытяжных отверстиях

При испытаниях калориферных установок отличие фактического значения коэффициента от каталожного должно быть:
не более 10%

Бесперебойная и эффективная работа вентиляционных установок обеспечивается при проведении комплекса следующих работ (выбрать неверный вариант ответа):
периодической проверки температуры в обслуживаемых помещениях

Каким уравнением описывается характеристика сети?
р=kL2

Что такое рабочая точка сети?
точка пересечения характеристики давления вентилятора и характеристики сети


Как определяется общий объем подсосов или утечек воздуха в сети?
разностью между фактической производительностью вентилятора и суммарным объемом воздуха, проходящего через все приточные или вытяжные отверстия

Какой воздух должны возмещать приточные системы вентиляции?
удаляемый местными отсосами и расходуемый на технологические нужды

Какие мероприятия проводятся в процессе эксплуатации вентиляционных систем?
регулирование
периодические испытания
планово-предупредительный ремонт

Расхождение между объемами воздуха, определенными в сечениях до и после вентилятора, не должно превышать:
5%

В каком случае возмещение удаляемого из рабочего помещения воздуха допускается производить за счет поступления воздуха из соседних помещений?
если в них нет выделения вредных веществ

Цель испытания калориферных установок - это:
определение теплопроизводительности

Какие приборы не применяются для определения расхода воздуха при аэродинамических испытаниях?
пружинные манометры

В состав испытаний и наладки аэрации входят:
определение фактического воздухообмена в помещении и определение санитарно-гигиенических условий на их рабочих местах

Регулирование аэрации осуществляется:
створками фонарей

При испытаниях калориферных установок отличие фактического значения коэффициента от каталожного должно быть:
не более 10%

Как определяется фактическое сопротивление калориферов по воздуху?
разностью полных давлений, замеренных до и после калориферов

Что выполняют при регулировании воздушного душа?
устанавливают правильное направление воздушного потока
определяют действительные скорости потоков на рабочем месте
определяют расходы воздуха

При испытаниях какого оборудования вентиляционных систем определяется скорость воздуха?
воздушной завесы
калориферной установки

Как нельзя регулировать теплоотдачу калориферной установки?
изменением давления теплоносителя до калорифера

Какие мероприятия проводятся перед пуском в эксплуатацию вентиляционных систем?
предпусковые испытания
осмотр для определения соответствия проекту
регулирование

Полное давление, развиваемое вентилятором, определяется как:
сумма абсолютных значений полных давлений, замеренных до и после вентилятора

С какой целью проводятся аэродинамические испытания вентиляционных систем?
определение скоростей и объемов воздуха, перемещаемого по магистралям, ветвям, воздуховыпускным и воздухоприемным устройствам
определение величины утечек или подсосов воздуха в сети и потеря давления в сети

Что выполняют при регулировании воздушной завесы?
траекторию приточной струи
объем воздуха
определяют температуру воздуха, подаваемого в завесу

При испытаниях воздушной завесы на каком расстоянии от ворот определяют скорость и направление ветра?
3—5 м

В соответствии с какой температурой вентиляционные системы должны обеспечивать состояния воздуха на рабочих местах по требованиям санитарных норм?
при расчётной зимней и летней температурах наружного воздуха

Какая величина не определяется при испытаниях фильтра?
затраты электроэнергии

Характеристика сети – это зависимость:
полных потерь давления в сети от расхода воздуха

Как производится подбор вентилятора в сети?
на характеристику давления вентилятора, построенную в координатах pL, накладывается построенная в тех же координатах и в том же масштабе характеристика сети

С какой целью проводятся аэродинамические испытания пылеочистительных устройств?
Выберите один или несколько ответов:
определение потерь давления
определение степени очистки
определение производительности

В чём заключается количественный способ регулирования теплоотдачи калориферной установки?
в изменении расхода теплоносителя

В каком случае возможно применение рециркуляции в холодный период?
когда количество наружного воздуха обеспечивает санитарную норму для пребывания в помещении человека

В состав испытаний и наладки аэрации входят:
определение фактического воздухообмена в помещении и определение санитарно-гигиенических условий на их рабочих местах

При испытаниях какого оборудования вентиляционных систем определяется температура внутреннего воздуха?
воздушной завесы

С какой целью осуществляется регулирование вентилятора?
экономия электроэнергии и теплоты

Как определяется общий объем подсосов или утечек воздуха в сети?
разностью между фактической производительностью вентилятора и суммарным объемом воздуха, проходящего через все приточные или вытяжные отверстия

В чём заключается качественно-количественный способ регулирования теплоотдачи калориферной установки?
в изменении температуры и расхода теплоносителя

Чему принимают равной производительность вентиляторов?
полусумме объёмов воздуха на всасывании и нагнетании

При испытаниях какого оборудования вентиляционных систем определяется давление воздуха??
калориферной установки
воздушной завесы

В каком случае недопустимо применение рециркуляции?
если производятся работы с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами
если в воздухе вентилируемого помещения имеются болезнетворные микроорганизмы

Bela 09.11.2017 16:39

Вентиляция 2, модуль 10
 
Где устраиваются вытяжные решётки системы аварийной вентиляции?
в нижней зоне при выделении газов и паров, имеющих при поступлении их в помещение удельный вес больше удельного веса воздуха
в верхней зоне при выделении газов и паров, имеющих при поступлении их в помещение удельный вес меньше удельного веса воздуха

Системы дымоудаления рассчитывают на параметры:
Б наружного воздуха в теплый период года

В каких случаях в качестве аварийной вентиляции используются только специальные системы аварийной вентиляции?
для одноэтажных зданий
при отсутствии специального резервного вентилятора

Выбросные устройства аварийной вентиляции не следует располагать:
в местах размещения воздухозаборных устройств приточной вентиляции

Как рассчитывают число дымовых клапанов?
принимают большее из полученных значений

В каких случаях в качестве аварийной вентиляции можно использовать основные системы вытяжной общеобменной вентиляции?
при наличии специального резервного вентилятора

Как компенсируется расход воздуха, удаляемый системами аварийной вентиляции?
естественным способом

Какие вентиляторы применяются для систем противодымной вытяжной вентиляции?
радиальные вентиляторы с электродвигателями на одном валу в исполнении, соответствующем категории обслуживаемого помещения, без мягких вставок
центробежные вентиляторы с электродвигателями на одном валу в исполнении, соответствующем категории обслуживаемого помещения, без мягких вставок

В формулах для определения числа дымовых клапанов vД – это:
скорость движения дыма в открытом клапане

Где размещают дымовые клапаны в общественных зданиях?
под потолком коридоров
под потолком холлов

Чему равна длина горизонтальных ответвлений для присоединения дымовых клапанов к дымовым шахтам?
< 15м

Кратность воздухообмена аварийной вентиляции можно рассчитать по формуле:
Kp=L/V

В каком случае проектируют общие вытяжные системы дымоудаления?
не более чем для четырех дымовых зон в пределах одного этажа

осныебрользуются для аварийной вентиляции?
только системы аварийной вытяжной вентиляции, если исполь¬зование основных систем невозможно или нецелесообразно
основные системы вытяжной общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами для аварийного расхода воздуха

Каким должен быть расход воздуха при аварийной вентиляции?
должен быть таким, чтобы при ее совместном действии с основными системами вентиляции с искусственным побуждением в помещениях высотой более 6 м удалялось воздуха не менее 50 м3/ч на 1 м2 площади пола помещений
должен быть таким, чтобы при ее совместном действии с основными системами вентиляции с искусственным побуждением в помещениях высотой 6 м и менее обеспечивался восьмикратный воздухообмен за 1 ч

В каких случаях системы аварийной вентиляции используются в дополнение к основным системам вентиляции?
если расход воздуха в основных системах не полностью обеспечивает аварийный воздухообмен и при наличии резервного вентилятора

Чему равно число дымовых зон помещения при N1=5 и N2=8?
2

Чему равен удельный вес дыма удаляемого из помещений объемом менее 10 тыс. м3?
6 Н/м3 — при горении волокнистых веществ
4 Н/м3 при горении жидкостей и газов
5 Н/м3 — при горении твердых тел

Сколько дымовых шахт можно присоединять к вентилятору?
1
2 в пределах одного противо¬пожарного отсека здания

Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции нужно размещать:
отдельно от вентиляторов других систем

Чему равен удельный вес дыма удаляемого из помещений объемом более 10 тыс. м3?
γ =γmin + 0,05(Vn -10),

Дымовые клапаны размещают:
под потолком коридора или холла

Какие клапаны и где предусматриваются для систем противодымной вытяжной вентиляции?
обратные клапаны после вентилятора
дымовые клапаны в верхней зоне

На какой расход воздуха подбирается вентилятор системы дымоудаления?
на больший расход дыма одной из шахт с учетом подсосов через неплотности шахт

В каком случае устраивается противодымная вентиляция в складских помещениях без естественного освещения?
с постоянными рабочими местами

В каких случаях системой аварийной вентиляции должен обеспечиваться восьмикратный воздухообмен?
при ее совместном действии с основными системами вентиляции с искусственным побуждением в помещениях высотой 6 м и менее

На каком основании в производственных помещениях предусматривается устройство аварийной вентиляции?
по требованиям технологов

Расстояние между группами клапанов принимают:
максимальным, но не более 30 м

Скорость движения дыма в клапанах, шахтах и воздуховодах при удалении дыма системой с естественным побуждением принимают равной:
по расчёту

Скорость движения дыма в клапанах, шахтах и воздуховодах при удалении дыма системой с искусственным побуждением принимают равной:
≤ 20 м/с

Расстояние от противодымной вентиляции до наружных стен определяют в зависимости от:
площади окон на 1 м длины стены

Чему равны подсосы воздуха через неплотности дымовой шахты при определении расхода дыма?
в количестве 100 м3/ч на 1 м ее высоты и на 1 м длины ответвлений от шахты

Где устраиваются вытяжные решётки системы аварийной вентиляции для удаления воздуха?
в нижней зоне

В помещениях категории В, Г и Д аварийную вентиляцию делают:
с искусственным побуждением

Добавлено через 11 минут
Чему равна скорость в проёме зонта?

в зависимости от степени опасности вредных веществ, выделяющихся в шкафу
0,3-3,0 м/с